Страница 18 из 498 ПерваяПервая ... 816171819202868118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 4972

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

  1. #171
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    игра -игрой ,но может быть применить данный алгоритм где нибудь в управлении ?

  2. #172
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    если вам не нужна универсальность(оперативная смена алгоритма и параметров) и вы используете дискретные датчики уровня ,давления вы можете реализовать все алгоритмы управления сау-у и плюс добавить(реализовать) свой алгоритм на пр110.В дальнейшем приведу реализацию всех алгоритмов САУ_У на ПР110.
    Последний раз редактировалось rovki; 22.03.2010 в 23:03.

  3. #173
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    реализация алгоритма №1и №2 сау-у на пр110.
    вход1-3 датчики уровня соответственно высокий ,средний,нижний
    вход4-датчик сухого хода(1-мокро,0-сухо)
    вход5-ручное включение насоса
    вход6-режим работ 1-заполнение,0-опустошение
    выход1-вкл насоса
    выход2-сигнализация "переполнение"
    выход3-неисправность датчиков.
    отличия от алгоритма сау-у -
    1.выключение насоса через определенное время (5мин) при переполнении если нужно
    2.возможность подключения датчика сухого хода
    3.переключение режима заполнение\опустошение по входу
    4.расширина диагностика входных датчиков
    5.задержка на включение насоса (10сек) если надо
    для отработки алгоритма №2 необходимо перемкнуть вход2 и вход3.
    если нужна выносная индикация состояния входных датчиков ,то поставте параллельно входам цепочки из резистора и светодиода.
    кнопку пуск не ставил ,так надежней.ели кому надо ,можете поставить.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 23.03.2010 в 16:38.

  4. #174
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    алгоритм №6 реализация-просто смех.
    отличия от сау-у -добавлен четвертый канал.на всех каналах можно установить свою задержку на включение.(стоит о секунд)
    Вложения Вложения

  5. #175
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    алгоритм №11 и№15 уже реализован по аналогии в сообщении #176.не большие отличия в диагностике и принципе чередования насосов.
    Последний раз редактировалось rovki; 23.03.2010 в 14:45.

  6. #176
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    алгоритм №12 и№16
    вход1 -датчик верхнего\нижнего уровня (наполнение\опустошение)
    вход2-датчик нижнего\верхнего уровня (наполнение\опустошения
    вход3-датчик сухого хода
    вход4-0 пуск,1-стоп
    вход5-1 наполнение ,0-опустошения
    выход1=вкл 1насоса
    выход2-вкл 2 насоса
    выход3=вкл 3 насоса
    выход4-неисправность
    основные отличия от сау-у -третий насос включается если один из двух не исправен при сухом низком уровне и выключается при затоплении верхнего датчика(для режима заполнение),при опустошении назначение входов 1и2 меняются.критерием неисправности одного из двух насосов является макс.время наполнения(опустошения) емкости.при включении 3 насоса -выдается сигнал неисправность,также как и при не исправностях датчиков уровня.
    Вложения Вложения

  7. #177
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    семь алгоритмов на сегодня хватит.если что опустил ,в алгоритмах -не ругайте ,предлагайте-добавлю.
    чем и хорош пр110 что можно сотворить не 12 алгоритмов сау-у ,а112 и не какой избыточности и заточено под себя любимого
    потому как "цифру" люблю больше "аналога",к сожалению .
    Последний раз редактировалось rovki; 23.03.2010 в 18:46.

  8. #178
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    с появлением последовательного порта на пр110 ,можно будет заменять во многих случаях модули ввода -вывода на пр110,с реализацией части
    алгоритма на нижнем уровне.при необходимой модернизации овен логик.

  9. #179
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    хотел продолжить алгоритмы сау-у реализовывать на пр110,но после удаления модераторами ссылки в "подборе оборудования" -заканчиваю с этим.конкуренция между направлениями ,так видится мне.

  10. #180
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Есть прототип http://www.mircomforta.ru/download/OSF-SNR-1609.pdf-400$
    Задача реализовать устройство на Пр110 для поддержания уровня воды в бассейне или фонтане.
    А Вот аналог-56$
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 25.03.2010 в 19:15.

Страница 18 из 498 ПерваяПервая ... 816171819202868118 ... ПоследняяПоследняя