Страница 162 из 498 ПерваяПервая ... 62112152160161162163164172212262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 4972

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

  1. #1611
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Предлагаю Станцию повышения давления воды, "понимающую" сколько насосов включено
    Добавил диагностику длительного включения двух насосов ,начинает мигать лампа сухой ход .Или большой разбор воды или сломалось реле давления.Время ожидания устанавливается экспериментально .Насосы не отключаются ,только сигнализируется ситуация для оператора.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 26.04.2012 в 18:50.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #1612
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    У меня насосы переключались по каждому циклу подкачки воды, если один насос не справляется, через определенное время ему на помощь приходит второй насос. Если какой нибудь насос отключится по перегреву, или выключен на ремонт, то циклическое переключение будет отменено.

  3. #1613
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Это понятно .Все так и осталось .Я добавил лишь выявление одной ситуации -длительная работа двух одновременно насосов .Которая сигнализирует о длительном и большом разборе воды или по причине в том числе неисправности насосов (не по перегреву) ,возможной неисправности датчика давления .Главное правильно поставить время анализа .Конечно если производительность насосов выбрана правильно и очень длительное их одновременная работа не является штатной ситуацией.Можно ввести анализ этого времени в привязке к реальному времени ,то есть когда известны пиковые времена разбора воды .Можно добавить выбор этого способа контроля по входу дополнительному.Кроме того я бы добавил еще анализ состояния датчиков сухого хода и датчика давления ,то есть выявление состояния ,когда датчик давления говорит -давление в норме ,а датчик СХ -говорит ,что воды нет и мигал бы лампой "давление в норме". Кроме того нужно сигнализировать о срабатывании токовых реле .Все это -функциональная диагностика.
    Последний раз редактировалось rovki; 26.04.2012 в 23:26.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #1614

    По умолчанию

    Попытка 2
    Удачная!!!
    Вложения Вложения

  5. #1615
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    В развитие этой темы -Макрос преобразования целочисленного числа в по разрядные(7) десятичные числа.Например номер 4952376 ,преобразуется в 4,9,5,2,3,7,6 .
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #1616
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    В развитие этой темы -Макрос преобразования целочисленного числа в по разрядные(7) десятичные числа.
    Аналогично можно и 11-ти разрядные числа раскладывать.

  7. #1617
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    Thumbs up Алло,алло ,слесаря вызывали

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Аналогично можно и 11-ти разрядные числа раскладывать.
    Ну да сделал для местной и городской линии
    Ну вот и макрос Импульсного номеронабирателя .Номер телефона может быть любым от 1 до 7 десятичных разрядов . Может пригодится для дозвона по проводному телефону на случай аварий и нештатных ситуаций .Спасибо Владимиру Евдокимову за отличную идею.Вот бы еще к сотовому телефону как нибудь приспособить ПР,вместо нажатия кнопок .Макрос наверно можно упростить ,время уже нет.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 28.04.2012 в 13:53.
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #1618
    Пользователь
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Петрозаводск Карелия
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Вот бы еще к сотовому телефону как нибудь приспособить ПР,вместо нажатия кнопок
    Дык мона микроконтроллер прикрутить... например ARM 11...на гигагерц тактовой
    Почему нет?

  9. #1619
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pointer Посмотреть сообщение
    Дык мона микроконтроллер прикрутить... например ARM 11...на гигагерц тактовой
    Почему нет?
    Попробуйте и нам расскажите
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #1620
    Пользователь
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Петрозаводск Карелия
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Попробуйте и нам расскажите
    Дык я попом не вкушаю ))))))