    27.03.2012 года закончил наладку БУРС для старых газовых котлов на базе ПР110. Кому интересно - пишите

  2. #1522
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    27.03.2012 года закончил наладку БУРС для старых газовых котлов на базе ПР110. Кому интересно - пишите
    Уважаемый Василий ,так мы вроде на форуме находимся ,основная цель которого обмен опыта по использованию (применению) ,проектированию систем на базе оборудования Овен.Поэтому лучще написать вам ,и лучше выложить на форуме проект (схему) ,если не жалко ,что бы оценить сложность проекта ,его оптимальность ,посмотреть "руку мастера"...А коль уж появятся заинтересованные лица ,то можно в личке ответить и оговорить дополнительные вопросы (может быть и финансовые в том числе ). Так что ,если это не реклама ,то смелее ,Вас оценят
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #1523

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    27.03.2012 года закончил наладку БУРС для старых газовых котлов на базе ПР110. Кому интересно - пишите
    в корпус БУРСа запихнули Прки? А с газотехническим инспектором как решали?

  4. #1524

    По умолчанию

    Василий можно выслать на почту beloleg86@mail.ru проект на ПР. Есть идея заменить на некоторых котлах БУРСы

  5. #1525

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мордорец Посмотреть сообщение
    в корпус БУРСа запихнули Прки? А с газотехническим инспектором как решали?
    Так есть же разрешение ростехнадзора на применение по крайне мере во втором пункте это написано ой забыл указать сертификат разрешения лежит на сайте в каталоге ПР

  6. #1526

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GooDz Посмотреть сообщение
    Так есть же разрешение ростехнадзора на применение по крайне мере во втором пункте это написано ой забыл указать сертификат разрешения лежит на сайте в каталоге ПР
    есть то оно есть. Но газотехнический может потребовать проект на замену БУРСа с экспертизой промбезопасности и прочими всеми вытекающими. Во всяком случае когда на одном из объектов хотел переделать ЩК-2 на ПРки и вместо Р-25 поставить ТРМ-12 мне такого наговорили что переделка потеряла всякий смысл. Дешевле было новые ЩК-2 купить.

  7. #1527
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    "Добрый день!
    Ещё ни разу не применяли блок согласования БКК1-220.
    Подскажите, можно его применить для управления уровнем воды в ёмкости, где четыре кондуктометрических датчика: два верхний и нижний аварийные уровни, и два рабочих уровня. Клапан срабатывает по рабочим уровням, а аварийные - только на сигнализацию".

    Вот вариант управления наполнения/опорожнения емкости .Добавлен анализ работы датчиков и вход управления наполнение\опорожнение .Добавил макрос анализа состояния датчиков уровня ,схему подкорректировалДанный макрос можно использовать в других проектах ,он анализирует 4 уровня .Если нужно меньше уровней ,то подключайте начиная с нижнего уровня(L),остальные не используйте.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 04.04.2012 в 22:27.
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #1528

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мордорец Посмотреть сообщение
    /... вместо Р-25 поставить ТРМ-12 мне такого наговорили что переделка потеряла всякий смысл. Дешевле было новые ЩК-2 купить.
    ТРМ-12 не входит в состав автоматики безопасности котла.
    Проблем с инспектором не должно быть.
    Тем более, что Вы меняете Р-25 на прибор с идентичными характеристиками, не меняя схему и принцип работы САР.

  9. #1529

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    ТРМ-12 не входит в состав автоматики безопасности котла.
    Проблем с инспектором не должно быть.
    Тем более, что Вы меняете Р-25 на прибор с идентичными характеристиками, не меняя схему и принцип работы САР.
    Не входит. Но меняется схема котлового щита, следовательно нужен проект, экспертиза пром безопасности и новые ТУ, по которым надо переделывать весь газовый тракт согласно ПБ-529-03. При чем когда заикнулись о том чтобы Р-25 заменить на РС-29 наговорили в точности тоже самое.
    Хотя есть мысль на одном объекте вместо четырех Р-25 проставить один ТРМ-148. А вообще скорей бы уже ПР-114 появились бы.
    Последний раз редактировалось Мордорец; 06.04.2012 в 01:39.

  10. #1530
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Изините за молчание, был в командировке.
    Прилагаю файл БУРС.
    Вложения Вложения