  1. #1421

    По умолчанию

    rovki Ознакомившись получше с оборудование у меня созрел вопрос. А возможно вместо ТРМ1 использовать ТРМ501, что бы на дисплее показывалось время окончания процедуры?

  2. #1422
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,941

    По умолчанию

    А вам какое время нужно ,астрономическое .И кому время показывать персоналу или клиенту.Или нужно время ,сколько минут осталось .Я не большой спец по ТРМ .Но боюсь ,что только одним им не обойтись .Да и процедура вроде короткая (12мин),что бы секунды засекать .Но варианты отображать время есть ,только уточните какое.
    Последний раз редактировалось rovki; 31.01.2012 в 00:22.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #1423
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,941

    По умолчанию

    Для k-kont .Проект промывки бака .В основу положен счетчик в унитарном коде.Потому как у вас все последовательно выполняется .Добавлен таймер ежедневный для запуска в определенное время .
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #1424
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,941

    По умолчанию

    А если нужно иметь разное время налива ,паузы и слива ,то вот такой вариант промывки бака /Можно логику обработки выходов счетчика спрятать внутрь счетчика ,добавив один целочисленный выход для задания уставок генератора .Выходы счетчика в унитарном коде 1-наполнение,2-пауза,3-слив,4-пауза ,5-наполнение.Счетчик считает импульсы с генератора или с датчиков .
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 02.02.2012 в 18:51.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #1425

    По умолчанию

    to rovki
    А можно хотя бы краткое задание. Чтобы те кто потом захочет взять этот пример и посмотреть его не пришлось ломать голову как он работает и зачем все это нужно.

  6. #1426
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,941

    По умолчанию

    вот краткое тз ,которое находится внутри проекта автора
    Описание
    Предназначен для периодического заполнения-слива-заполнения (промывки) емкости с водой.
    Имеются датчик нижнего уровня-min, верхнего уровня -max, аварийного уровня-ava.
    При подаче сигнала на вход 1 запускается процесс 1-го наполнения (выдается сигнал на выход Q1), который длится заданное время TON 4 или до замыкания датчика верхнего уровня -max.
    После чего запускается процесс "Слив"(выдается сигнал на выход Q2),который длится заданное время TON 8 или до размыкания датчика нижнего уровня-min.
    После чего запускается процесс "2-го наполнения"(выдается сигнал на выход Q1), который длится заданное время TON 9 или до замыкания датчика верхнего уровня -max.
    При срабатывании аварийного уровня-ava процесс останавливается, выдается сигнал на выход Q3.
    Повторно процесс запускается от входа 2 либо 1.
    Планируется утановить периодический таймер и еще кой чего. Но если задействовать выход 4 , то стек становиться больше 100%.
    Последний раз редактировалось rovki; 03.02.2012 в 00:20.
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #1427
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Мой проект. Стек поборол. По возможности дал пояснения.
    Вложения Вложения

  8. #1428
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,941

    По умолчанию

    Вот только нет функциональной диагностики в проекте ,например анализа работоспособности датчиков уровня . И пуск всегда начинается с наполнения в не зависимости от наличия\отсутствия воды в бочке.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #1429
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Вот только нет функциональной диагностики в проекте ,например анализа работоспособности датчиков уровня . И пуск всегда начинается с наполнения в не зависимости от наличия\отсутствия воды в бочке.
    А как выполнить-то? Датчики герконы либо поплавки, либо кондуктометрические с 1входом -при повышении уровня просто замыкаются. Защита от перелива реализована при помощи датчиков 1 верхнего и 2 аварийных выходов, а также ограничением времени залива.
    Если выполнить заливку при понижении уровня, то в некоторых случаях (течь емкости, опрокидование) вода будет всё время поступать, что не есть гуд. Ставить кучу доп. датчиков-усложнение мат. части и нерентабельно.
    Если датчик верхнего уровня замкнут, то после определенного времени задержки система переходит к операции слив.
    Пуск всегда начинается с запуском цикла, т.к. это некий элемент самотестирования (т.е. когда пользователь рядом), далее все должно идти без участия человека.

  10. #1430
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,941

    По умолчанию

    Неисправность датчиков это, в частности, когда верхний датчик говорит ,что вода есть ,а нижний говорит ,что нет.А с учетом еще аварийных датчиков появляются дополнительные комбинации ,которые можно анализировать.
    СУдя потому что у вас цикл промывки заканчивается наполнением ,значит емкость остается полной .Тогда промывка должна начинать со слива,потом наполнение ,но вам виднее ,что там за бочка и для чего.А то как то не фонтан начинать заполнение ,когда бочка полна.
    электронщик до мозга костей и не только