Страница 126 из 498 ПерваяПервая ... 2676116124125126127128136176226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,260 из 4972

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

  1. #1251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    rovki, ставим в пустую схему DTRIG, NOT, соединяем - работает
    удаляем любой элемент и даем команду "Отменить"

    и будет такой эффект
    Сейчас посмотрю в чем дело...
    Исправил... На работе прибора данный дефект никак сказываться не будет, только в симуляторе. В след. версии этого дефекта уже не будет.
    Последний раз редактировалось wal79; 13.12.2011 в 14:08.
    программер

  2. #1252
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,681

    По умолчанию

    Встрял с этими таймерами....
    Выключатель освещения тригерный (кнопка). + датчик движения.

    при включенном освещении реакция на датчик движения - если долго (несколько минут - 10-15) не было сработки датчика, выключить свет.
    при выключенном осещении и срабатывании датчика включать свет сразу.
    При выключении освещения задействовать датчик освещения через некоторое время (пара минут)

    з.ы. таймеры ужасны в ПР...

  3. #1253
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Таймеры ,как таймеры и не чего лишнего .Они как кирпичи ,а не крупнопанели .Из первых можно сделать что угодно ,из вторых только хрущебы.
    Сформулируйте какой вам нужен универсальный ,на все случаи таймер
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #1254
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение

    з.ы. таймеры ужасны в ПР...
    Это таймеры стандарта МЭК-а (ГОСТ-а).
    И как сказал rovri - это лишь атомарные единицы, из которых Вы можете сделать свой таймер.

  5. #1255
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,681

    По умолчанию

    Евстигнеев Максим, тамеру TOF например не хватает одного входа. Назовем его U.... при подаче постоянной 1 получаем то, что это TOF сейчас и представляет. Аналог Шнайдеровскому я указал - таймер с задержкой на выключение с Функцией К (после переключения входа I с 1 на 0 начинает считать Т)... Если подать 0 на вход U, таймер прекращает свою работу до цикла Т....

    Иногда знаете нало блокировать работу таймеров вне зависимости от управляющего импульса. А сейчас приходится извращаться с кучей примитовов, когда примитивом может быть сам таймер...

    Ради интереса, гляньте, что представляют из себя реле времени, используемые в автоматике....

    Например, реализуйте своим примитивом функцию на выключение по прямому и обратному импульсу при наличии напряжения на таймере (вход U).
    I = 0->1 Q=1 после Т Q=0
    I= 1->0 Q=1 после Т Q=0
    при U=0 Q=0

    Сколько ФБ займет реализация такого таймера ?

    А будь в логике работы универсальный таймер, в котором при помощи параметров можно было бы задать разные режимы работы, сколько было бы экономии ? где-то я уже писал, что на ПР110-220.12дф.8р у меня закончилось место по ФБ, хотя остались свободными входы и выходы...
    Причина - то, что приходится слишком простыми примитивами реализовывать чуть-чуть более сложное.
    Последний раз редактировалось melky; 13.12.2011 в 22:52.

  6. #1256
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Странно пишите ,первый раз слышу "прямой и обратный импульс" .Может речь о фронтах импульса все же .
    I = 0->1 Q=1 после Т Q=0
    I= 1->0 Q=1 после Т Q=1
    может ошибка .
    Есть азбука 33-буквы,которые нужно знать и сотни тысяч слов из них , а есть иероглифы количеством несколько тысяч ... .
    Таймер, он для того что бы отмерять время ,а остальная логика ,которую можно только придумать -на внешних элементах-селяви.
    Последний раз редактировалось rovki; 13.12.2011 в 23:14.
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #1257
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Встрял с этими таймерами....
    Выключатель освещения тригерный (кнопка). + датчик движения.

    при включенном освещении реакция на датчик движения - если долго (несколько минут - 10-15) не было сработки датчика, выключить свет.
    при выключенном осещении и срабатывании датчика включать свет сразу.
    При выключении освещения задействовать датчик освещения через некоторое время (пара минут)

    з.ы. таймеры ужасны в ПР...
    Уважаемый melky , давайте в этом теме поменьше философствовать ,а побольше выкладывать примеры .Выложите свой вариант ,пусть не доделанный ,а остальные вопросы обсудим в других темах.
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #1258
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    возможно melky хотел иметь вход сброса, как у LOGO!
    Достаточно удобная штука.
    Или сохранение?
    Последний раз редактировалось lara197a; 13.12.2011 в 23:46.

  9. #1259
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,681

    По умолчанию

    rovki, да, там ошибка, я поправил...
    capzap, я говорю о физических реле времени и их функций, они куда богаче, чем предлагает ПР... если у меня сейчас не хватило этого реле, то что серьезного на ней можно сделать вообще ?
    lara197a, да, хотябы функция сброса сильно бы облегчило реализацию возможностей и экономило бы место для ФБ, более нужных в других местах схемы.
    с физическими реле времени с памятью сталкиваться не приходилось, возможно и такой функционал в таймере был бы очень полезен....

    з.ы. не надо с LOGO! сравнивать ПР, это сравнение между богатым и нищим... При этом LOGO 8 водов 4 выхода стоит 3600р, имея возможность программироваться с устройства.... сравнение не в счет ПР, но это я понял только купив ПР и начав с ним играться..

    кстати о LOGO!, окончание временного диапазона недельных и месячных таймерв Q=0 если была 1....... Это в тему, почему таймеры (обратного отсчета Твкл>Твыкл) ПР ведут себя неадекватно в разных режимах фильтров.... (с) документация LOGO!
    думаю, что у Zelio Logic будет примерно как у LOGO!...
    Последний раз редактировалось melky; 14.12.2011 в 00:06.

  10. #1260
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    rovki, да, там ошибка, я поправил...

    .
    I = 0->1 Q=1 после Т Q=0
    I= 1->0 Q=1 после Т Q=0
    найдите семь отличий
    Еще раз доказывает ,что в простых вещах меньше шансов допустить ошибку ,чем в универсальных.
    Жалко ,что вы на форуме Овен ,в теме ПР перегибаете палку ...
    ПР(овен лоджик) -это больше симулятор цифровых схем ,с которыми сталкивались раньше электронщики (цифровики) ,чем" физические реле времени" ,он(овен лоджик) больше для разработчиков ,чем эксплуатационников .
    Последний раз редактировалось rovki; 14.12.2011 в 00:23.