Страница 105 из 498 ПерваяПервая ... 55595103104105106107115155205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 4972

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

  1. #1041
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор 1977 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте rovki, загрузил ваш проект ни каких изменений не произошло, опять тоже самое, отработало 3 раза, и опять (виснит) все входа на идекаторе есть а выхода не открываются.
    А индикаторы выходов не светятся? .Скорей всего вам нужно менять ПР ,хотя не понятно ,разработчики утверждали ,что приборы 2011г. не должны "виснуть" ,то есть в них внесены изменения
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #1042
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    ДЛя pcmmsergey ,проект насосной станции для откачки жидкости с резервированием и чередованием включения 3 насосов.С диагностикой датчиков .Все как просили.Новое задание и другой принцип построения схемы ,теперь на базе макросов ППЗУ.

    Цикл работы начинается при условии ,что нижний датчик сработал (мокро) по сигналу со среднего датчика (мокро) ,заканчивается цикл при осущении нижнего датчика ,независимо от того сколько верхних датчиков сработало (средний ,верхний) .В следующем цикле насосы чередуются 1 из 3 или 2 из 3 ,при условии исправности насосов (нули на входах 10,11,12) .При неисправности 1 насоса чередование включения только исправных насосов(если сработал только средний датчик) ,если 2 насоса не работают ,то включается только исправный насос. если сработали 2 датчика(средний, верхний,нижний само собой) при неисправном 1 насосе ,то работают только исправные два.Если неисправны два насоса любых,то работает только один исправный.Если неисправны 3 насоса ,то сигнал на включение их не вырабатывается.Неисправными датчиками считаются комбинации- нижний -мокро ,верхний -мокро ,а средний -сухо,,,или если нижний сухо ,а средний или верхний -мокро .Добавил триггерочик - если включилось два насоса ,что бы они (2) работали до срабатывания нижнего датчика(сухо).
    Последний раз редактировалось rovki; 23.07.2011 в 11:51.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #1043

    По умолчанию

    Здравствуйте rovki. Спасибо за проект, а также за долготерпение.

  4. #1044
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Для LORDN - cхема компаратора частот (макрос). на входе макроса задают длительность периода входной частоты(4 уровня) .Если на входе "С" период больше(частота меньше) чем уставка ,то на выходе 1,иначе 0.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 25.07.2011 в 21:04.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #1045

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    to Виктор 1977
    судя по описаниям у вас тоже самое что и http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...9&postcount=20
    Поэтому посылаете прибор в ремонт в ремонт с описанием неисправности
    ремонт длится до двух дней а далее все зависит от скорости почты.
    Позвольте вмешаться в разговор. Напоминю, что это уже ВТОРОЙ прибор ПР110-220.8ДФ.4Р который мы передали в течении десяти дней Виктору 1977. На обоих приборах происходит одна и та же ситуация! Вам не кажется, что два прибра из разных партий (изготовлены с разницей в три месяца) не могут проявлять один и тот же тип заводского дефекта. Причина явно в чем то другом. Евгений Сергеевич, Вы как куратор ПР110 должны понимать, что бомба в два раза в одну и ту же воронку не просто так падает. Либо нужно утверждать, что бракованной оказалась вся партия приборов за три месяца.

  6. #1046

    По умолчанию

    Причем ситуация с проявлением неисправности повторяется буквально один в один. На столе все работает исправно. При переносе на объект через некоторое время начинаются сбои. Возврат прибора обратно на стол (в другом помещении) не устраняет появившиеся сбои.

  7. #1047

    По умолчанию

    Ну, допустим, отправим мы приборы в ремонт, после ремонта снова установим на объект и ситуация повторится? Будем бороться со следствием, а причина останется неизвестна? Какой у нас выход? Отказаться от ПР110 со входами 220 и делать все на ПР110-24, которые зарекомендовали себя хорошо, пока ОВЕН не определится в причинах неадекватного поведения реле ПР110 -220?

  8. #1048

    По умолчанию

    Сори, немного погорячился, оба прибора из одной партии заводские номера:
    №32363110202037386
    №32363110202037380
    Евгений Сергеевич, вот тут
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10549&page=6
    Вы говорите что подобный дефект устранен в приборах 2011г. выпуска. Цитирую: "если у них стоит год выпуска 11, то уже точно нету, более подробную информацию сейчас дать не могу".
    Если я правильно читаю серийные номера вышеобозначенных приборов, то они произведены в 2011г. Тогда мне следует повторить вопрос уже заданный недавно SMH, так все же с какого серийного номера приборы ПР110-220.8ФД.4Р идут с доработанной платой. Очень уж не хочется постоянно натыкаться на одни и те же грабли.

  9. #1049
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Сочувствую
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #1050

    По умолчанию

    rovki, извините, что использую Вашу ветку для разборок с производителем. Просто изначально я открыл вопрос умышленно именно здесь с расчетом привлечь Вас как знатока ПР110 к обсуждению вероятных причин нештатного поведения прибора.

    Ну и как завершение (надеюсь окончательное) моего вопроса – ОВЕН по телефону сообщил, что в приборах ПР110-220.8ФД.4Р с датой изготовления от начала июля этого года обсуждаемая проблема гарантированно не будет вылезать.