Страница 10 из 498 ПерваяПервая ... 891011122060110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 4972

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

  1. #91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от филоненко владислав Посмотреть сообщение
    будет и пр с сетью.
    Вот это уже интереснее...

  2. #92
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    я бы рекомендовал, в любом случае, пользоваться информацией от официальных лиц компании овен.

  3. #93
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    вариант совместного использования пр110+ си10 в режиме измерения и индикации интервала времени(в секундах) между двумя сигналами(событиями) по двум каналам.
    вх1,вх2 входные сигналы ,выход1-на счетный вход си10,выход2-на вход сброс.измерение начинается от первого пришедшего импульса по любому каналу до появления второго по времени импульса с противоположного канала.
    Вложения Вложения

  4. #94
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    вариант радиоуправляемого контроллера ворот(вьездных,гаражных).В качестве радиоуправляемого реле можно использовать http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=131477.
    пр110,вход1-сигнал с радио реле,вход2-концевик "ворота закрыты",
    вход3-коневик "ворота открыты",вход4-ручное открывание,вход5-ручное закрывание.выход1-открывание ворот,выход2- закрывание ворот.эти выходы можно подать на реверсивное твердотельное реле или на два обычных для управления двигателем.выход3-сигнальная лампа "ворота движутся,осторожно".Для большей секретности открытие ворот происходит по двум подряд нажатиям кнопки пульта при условии ,что они были закрыты.при срабатывании концевика "Открыто",двигатель останавливается.аналогично происходит закрытие,по одному нажатию.
    Если ворота находятся в промежуточном положении ,то при нажатии кнопки пульта движение ворот (открытие-закрытие ) останавливается и при следующем нажатии кнопки оно меняется на противоположное.
    Вложения Вложения

  5. #95
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    приведенный ниже тест выявил снижение быстродействия пр110 с использованием выходного реле до частоты 26 герц.выход 1 сединен с входом 2(внешняя связь).
    выход1-выход генератора (т-импульса=0.019),один конец реле соединен с питанием.
    выход2-выход генератора через вход пр(внутренняя связь)
    выход3-совпадение выхо1 и выход2
    выход4-не совпадение выход1 и выход2.
    при т-имп=0.01 совпадение не наблюдается ,хотя задержка вкл реле около 1мс,а длительность импульса 10мс.
    при т-импульса =20мс(частота 25гц) все нормально.граница- около 26гц.
    контроль визуальный по выходным светодиодам.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 06.03.2010 в 11:22.

  6. #96
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    усложнил чуть схему ,добавил счетчики,которые подсчитают дребезг если он есть и сами импульсы -картина только ухудшиласть ,макс.частота снизилась с 26гц до 22гц.и это не свяэано с дребезгом,который если есть ,то укладываеся в переходной период(т-вкл,т-выкл) который составляет меньше 1мс.я говорю о 40мс.
    Вложения Вложения

  7. #97

    По умолчанию

    посмотрел сам пример №3.

    генератор генерит меанд 19 мс (1) и 5 мс (0) (в сумме 24 мс - 40 гц, а не 25!)
    исходя из тх - время реакции 10 мс - время выключения отрабатываться вообще не должно, т.е. схема априори неработоспособна.
    то, что она работает хоть как-то - заслуга производителей реле, которые сделали их более быстрыми в конкретной партии.

  8. #98
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    0.05-зто 50мс.и меандр это когда т-имп=т-паузы.про реле ,раньше читал на форуме что там стоят китайские реле,смотрел их характеристики ,потому и сказал .что 500(глянул на частоту вибрации,при испытаниях),но сегодня открыл крышку и лупой посмотрел -стоят реле омрон.а у них 10мс вкл.и 10мс -выключение.значит частота не более 50гц.-выходная частота реле.
    и на старуху бывает проруха-это я о себе.
    подведу итог,по результатам испытания максимальна частота выходных реле не более 20гц.от сюда и будем исходить при выборе областей применения впредь.
    Последний раз редактировалось rovki; 07.03.2010 в 15:25.

  9. #99

    По умолчанию

    а вот задача для контроля доступа:
    есть комната. у нее два входа. если человек заходит в комнату через дверь №1 , то и выйти он может только через дверь №1. кроме того, если человек зашел какой либо вход и находится внутри, то ни через какую дверь больше никто войти не может.
    входы:
    кнопка вход 1, кнопка выход 1, датчик двери 1 (геркон)
    кнопка вход 2, кнопка выход 2, датчик двери 2 (геркон)
    аварийная кнопка - все замки обесточиваются
    выходы электромагнитный замок 1, электромагнитный замок 2

  10. #100
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    кнопки вход1 и вход2 находятся снаружи комнаты ?тогда должна быть еще одна кнопка "выход" внутри комнаты(две параллельно соединены у каждой двери при выходе) и желательно обьемный датчик присутствия или фотодатчики на входах.
    не понятно ,что такое аварийная кнопка-если обесточить замки ,то они не откроются-или это режим мышеловки.
    можно и без датчиков ,но тогда если нажал кнопку входа открой дверь и войди,иначе если открыл дверь и передумал заходить -дверь заблокируется навсегда.если не предусмотреть еще одной кнопки снятие блокировки,которая пригодится в режиме мышеловки.какой вариант вам надо?
    Последний раз редактировалось rovki; 07.03.2010 в 18:19.

Страница 10 из 498 ПерваяПервая ... 891011122060110 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •