Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Термопара к двух регуляторам

  1. #1

    По умолчанию Термопара к двух регуляторам

    Собственно вопрос в теме - можно ли подключить одну термопару к входам двух регуляторов ТРМ12?
    Теоретически - если у них высокое входное сопроивление, то можно... Понятно, что это приведет к некоторому увеличению ошибки, но возможно ли это принципиально, и не приведет ли к повреждению входов.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2010
    Адрес
    Живу и работаю в Брянске, женат, сыну 12лет.
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Термопара это источник ЭДС, а входа приборов-делитель напряжения. Примените закон Ома и вот вам ответ. Для этого есть двойные термопары, т.е. 2 в одном корпусе.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОлегБорода Посмотреть сообщение
    Термопара это источник ЭДС, а входа приборов-делитель напряжения. Примените закон Ома и вот вам ответ. Для этого есть двойные термопары, т.е. 2 в одном корпусе.
    Существуют датчики с двумя встроенными чувствительными элементами, т.е. на выходе у термопары 4-е соединительных кабеля. Таким образом Вы сможете подключить один датчик к двум независимым приборам.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 13:13.