Показано с 1 по 3 из 3

Тема: вопрос по сми1

  1. #1

    По умолчанию вопрос по сми1

    нам необходимо с помощью сми1 редактировать параметр уставки в плк 150 и в тоже в тоже время отображать значение температуры датчика и значение температуры уставки. не могли бы подсказать как это можно реализовать. нам необходимо чтобы это все было по одному интерфейсу Rs-485.

  2. #2

    По умолчанию

    добавляете в сми1 2 параметра на 2 дисплея. уставку делаете редактируемой.
    если у вас плк с сми1 связаны по Rs485 то естественно никаких других интерфейсов использовать не нужно.

  3. #3

    По умолчанию

    Смотрите, уставку я добавляю в экран редактирования, а температуру датчика в экран отображения как переменную из сети. Уставку я также добавляю в экране отображения как значение параметра редактирования.
    В ПЛК я добавляю Овен(мастер) и две переменные уставку как Float(Listen) а температуру датчика как Float(write). В результате получается что температура датчика от контролера в СМИ переходит, а СМИ не может переслать уставку к ПЛК. Если удаляем Float(write)(передачу значения температуры датчика от ПЛК к СМИ) то мы можем задавать уставку с панели оператора СМИ.
    Последний раз редактировалось DimaSik; 19.01.2010 в 12:24.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •