Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ИП-320 и Trace mode

  1. #1

    По умолчанию ИП-320 и Trace mode

    добрый день! задача следующая: есть плк-154+модули расширения+панель оператора. плк через орс общается с Trace Mode. в контроллере есть ряд переменных(уставки), которые задаются с панели ип-320. как можно эти-же уставки менять и с Trace Mode, чтобы измененные уставки одновременно отображались и в панели и наоборот: изменяя уставки на панели они автоматически изменялись и в Trace Mode? сейчас приходится просто выключать панель, если есть необходимость работы с Trace Mode. Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    что у вас является мастером?

  3. #3

    По умолчанию

    Мастером является ПЛК. Модули расширения и панель подключены по 485 modbus.

  4. #4

    По умолчанию

    предпологаю так: кроме переменных для ввода значений (на панели) и каналов для ввода значений (trace Mode) передаю уставки в контроллер. в контроллере присваиваю эти значения другим переменным, которые и читаю соответственно на панели и в Trace Mode. но такой подход сильно нагружает обмен по сети и в 2 раза увеличивает число необходимых каналов в Trace Mode, а это уже грозит лицензионным ограничением последней. есть ли другие способы?

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •