Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ТРМ200 v02.0024 с АС3-М нет связи с РС

  1. #1
    Teplo59-003
    Гость

    Question ТРМ200 v02.0024 с АС3-М нет связи с РС

    Подключили ТРМ 200 к двум термосопротивлениям ТСМ 50, всё настроили, данные отображаются правильно. Далее подключили ТРМ к адаптеру АС3-М, соединенному штатным СОМ кабелем с компьютером. С помощью программы-конфигуратора для ТРМ101_ТРМ2хх пытаемся подключить прибор к компьютеру - получаем ошибку "Прибор не обнаружен. Настроить сетевые параметры?" Сетевые параметры уже настроены:
    1. Выбран СОМ-порт, к которому подключен АС3.
    2. Скорости портов в приборе и компьютере установлены одинаковыми.
    3. Номера прибора в настройке ТРМ и в конфигураторе установлены одинаковыми
    (например, в приборе по умолчанию 184, в конфигураторе тоже назначено
    184).
    4. Число бит при обмене данными установлено одинаковым - 8 бит.

    Т.е. создается впечатление, что преобразования сигнала RS485 в RS232 в
    преобразователе АС3 не происходит. Светодиод RS на приборе ТРМ
    взмаргивает только один раз - при включении его в сеть. Больше она не
    моргает, что говорит об отсутствии передачи данных на каком-то из
    участков маршрута ТРМ200 - компьютер. На компьютере установлена винда 2000, программа-конфигуратор установилась без проблем, но связи с прибором нет.

    Что делать? Где мы могли что-то выполнить не так? Может есть какие-то
    "подводные камни" в соединении прибора ТРМ200 v02.0024 с адаптером
    сети АС3-М 220??? Просим помощи!!!

  2. #2

    По умолчанию

    Тут ситуация может быть такая, вам необходимо выбрать из списка приборов ТРМ200 с номером вашей прошивки и поставить не АС3, а авто.

  3. #3
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    В первую очередь Вам необходимо проверить распайку кабеля RS232.
    2-2, 3-3, 5-5. Остальные не используются.
    Сетевые настройки в программе должны быть такие жже как и в приборе, можно так 9600,8,1,8, адрес 2. При этом после того как Вы изменили настройки прибора, необходимо перезагрузить прибор (включить выключить). Ну и естественно выбрать правильную версию прибора.

    Обычно этого достаточно.
    Если же ничего не выйдет нужно думать дальше.

  4. #4
    Teplo59-003
    Гость

    Thumbs up Проблема почти решена!!! Спасибо!!!

    Цитата Сообщение от Сергей Чекулаев Посмотреть сообщение
    Тут ситуация может быть такая, вам необходимо выбрать из списка приборов ТРМ200 с номером вашей прошивки и поставить не АС3, а авто.
    Огромный респект г-ну Чекулаеву и всем, кто откликнулся! Действительно на АВТО прибор отозвался и заработал. Версию Виндов менять не пришлось.
    Теперь бы только новую версию Owen Process Manager получить, чтобы там была версия нашего прибора ТРМ200 v02.0024!!!