Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 23

Тема: Нестабильность сигнала на аналоговом выходе

  1. #1
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    Exclamation Нестабильность сигнала на аналоговом выходе

    ПЛК 154-220.И-М

    Версия прошивки 2.10.5
    Таргет 2.10
    Compiled: 14:59:21 Aug 6 2009


    На аналоговый выход (АО-2) подключен электропневматический преобразователь ЭП-3326 (преобразует электрический сигнал в пневматический). Аналоговый выход настроен на 4-20 мА. На выходе ЭП-3326 подключен стрелочный прибор.
    Устанавливаем выходной сигнал - 12 мА (константу), стрелочный прибор показывает соответствующее постоянное значение, НО иногда (хаотично несколько раз в минуту или в несколько минут) стрелка резко падает на мгновение практически до нуля (провал), после чего тут же восстанавливает свое значение.
    Подозрений на ЭП нет, потому что проверяли следующим образом: на вход ЭП вместо сигнала с ПЛК подавали стабильный сигнал, генерируемый прибором КИСС-03 и при этом провалов не наблюдалось.
    Таким образом, подозрения на нестабильную работу ЦАП ПЛК 154-220.И-М
    Прокомментируйте данную ситуацию, пожалуйста!
    Последний раз редактировалось Пьер; 11.11.2011 в 14:34. Причина: Дописать

  2. #2

    По умолчанию

    Была такая бяка...
    ЦАП-ами управляет микропроцессор на нижней плате. И когда по какой то причине у него пропадает связь с основным ЦП - микропроцессор на нижней плате переводит ЦАП в "безопасное состояние".
    Потом связь восстанавливается, и в ЦАП записывается нужное значение.

    Данная проблема была выявлена и исправлена еще в 2010 году.
    Проблема решается перепрошивкой нижнего микропроцессора в СЦ ОВЕН.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    Question ПЛК154-220.И-М 2011 года

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Данная проблема была выявлена и исправлена еще в 2010 году.
    Проблема решается перепрошивкой нижнего микропроцессора в СЦ ОВЕН.
    Проверяли ПЛК 154 такой же, только 2011 г.в.

    Версия прошивки 2.14.0
    Target version 2.10
    PIC upper version is 07
    ...
    PIC lower version is 0e


    Проблема осталась та же. Точно так же происходят сбои во время работы. Может все-таки нужно перепрошить???

  4. #4

    По умолчанию

    Можно лог терминала контроллера 2011 года?
    Ну и хорошо бы визуальное отображение того, как происходят скачки ЦАП (хотя бы в той же визуализации CoDeSys)

  5. #5
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    Question log

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Можно лог терминала контроллера 2011 года?
    Ну и хорошо бы визуальное отображение того, как происходят скачки ЦАП (хотя бы в той же визуализации CoDeSys)
    Прошу прощения, log - это из EasyWork журнал событий или из ПЛК браузера filedir->log.txt.
    Если из ПЛК браузера, то я не могу скинуть этот лог командой filecopy, путь не получается задать. По руководству смотрел, не получается.
    А из EasyWork журнал событий получается сохранить (*.log). Подскажите!? Спасибо!

  6. #6

    По умолчанию

    Это если подключиться к Гипертерминалу через порт Debug (скорость 115200, управление - нет) и нажать Reset на ПЛК. Всю выплюнутую информацию собрать в файл и приложить.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    Post Логи и тренды ПЛК

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Это если подключиться к Гипертерминалу через порт Debug (скорость 115200, управление - нет) и нажать Reset на ПЛК. Всю выплюнутую информацию собрать в файл и приложить.
    Выкладываю файлы:
    1) с логами (ПЛК 2009 и 2011 г.в.);
    2) тренд выходного сигнала с ПЛК 2009 (кинули два провода с выхода ПЛК на его вход и записали этот сигнал в тренд);
    3) тренд выходного сигнала с ПЛК 2011.

    Решение данной проблемы очень важно для нас, т. к. ПЛК реализует регулирование серьезного промышленного объекта, поэтому будем благодарны за любую поддержку!
    Вложения Вложения

  8. #8

    По умолчанию

    Приношу извинения за задержку с ответом.
    Сегодня поставили у себя на ночь на тесты.
    По результатам будем предпринимать действия.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    Post

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Приношу извинения за задержку с ответом.
    Сегодня поставили у себя на ночь на тесты.
    По результатам будем предпринимать действия.
    Наш тест проходил с загруженной программой, где выполняется ПИД регулирование (библиотеки ОВЕН).

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Наш тест проходил с загруженной программой, где выполняется ПИД регулирование (библиотеки ОВЕН).
    Ну тогда, если есть возможность, поставьте на ночь проект, где никаких вычислений вообще не делается - просто присвоить выходу какое то фиксированное значение.

    Сама программа или её размер на данное поведение контроллеров влиять не должны...

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ133-У.01. Нет управляющего сигнала на выходе 0-10в.
    от Алекс111 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 16:45
  2. нестабильность связи с мва8 по Dcon
    от Марат в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 13:25
  3. об аналоговом выходе плк-63
    от maksimov в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 20:27
  4. Пульсации на аналоговом выходе ТРМ, ПЛК