Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ошибка плк150 modbus(slave)

  1. #1

    По умолчанию ошибка плк150 modbus(slave)

    решил чего-нибудь прочитать из плк150 по modbus RTU
    следуя примеру накидал PLC-configuration

    без двух байт всё нормально, только добавляю 2byte
    при попытке Login появляется так

    Программа в контроллере выполняется

    Win2000 -> CoDeSys v2.3.8.1

    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.01.8
    Need Target version 2.0-4
    Compiled: 11:30:48 Aug 1 2007
    MAC 67:77:01:08:4C:48
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    Licence unlimited
    Current DAC
    PIC version is 09

    Кто бы объяснил надписи "6 Module" и "Device Id=200"
    Последний раз редактировалось aven; 07.01.2010 в 18:54.

  2. #2

    По умолчанию

    Перешел на WinXP HE, накидал проектик по-новой всё тоже самое.
    Последний раз редактировалось aven; 07.01.2010 в 19:18.

  3. #3

    По умолчанию

    Очень странно.
    Попытался использовать Universal network module
    В результат контроллер вместо запуска сбросился и перешел на выполнение старой программы.
    Вернулся к Modbus (slave) опа! заработало.
    Изменил настройки порта, опять перестало, потом опять сбросилось. Удалил\добавил Modbus(slave), добавил 2byte, не работает, выбрал в Modbus[FIX] 485-порт - опять работает. Так я и не понял как добиться стабильности или чтобы работало или чтобы нет 8?( чудеса

  4. #4

    По умолчанию

    Кто бы объяснил надписи "6 Module" и "Device Id=200"
    это значит вы используете порт DBGU и воткнули туда кабель для программирования. Конфликт интересов. Выберите что-то одно.