Тема: Модуль МВ110-8АС и MasterScada

  1. #1

    По умолчанию Модуль МВ110-8АС и MasterScada

    Здравствуйте уважаемые коллеги. Я столкнулся с проблемкой при подключении модуля аналогового ввода МВ110-8АС к MasterScada.
    Я не нашел прибор в ОВЕНовском OPC-сервере. Подскажите пожалуйста как мне поступить. В конфигураторе прибор работает нормально.
    Спасибо.
    Андрей Николаевич.

  2. #2

    По умолчанию

    Тогда воспользуйтесь Овеновским ОРС для Modbus RTU, адреса регистров смотрите в руководстве.
    Соответственно модуль тоже должен быть настроен на работу по протоколу Modbus RTU.