Показано с 1 по 7 из 7

Тема: как сделать чтобы плк видел обороты двигателя?

  1. #1

    По умолчанию как сделать чтобы плк видел обороты двигателя?

    подскажите пожалуйста!

    есть двигатель, оборот от 6000 до 15000об./мин., какой датчик нужен для снятия оборотов двигателя, какая схема его подключения и как на языке St будет выглядит программа внесение оборотов двигателя в плк(если можно программу в текстовом виде)?

  2. #2

    По умолчанию

    а движок чем-то управляется, что у него обороты от 6000 до 15000? если там частотник-можно считывать частоту (или через Rs485 по модбасу, или через аналоговый выход частотника) и умножать ее на коэффициент, который показывает, на какой частоте какие обороты, например, если при выдаваемой частотником частоте в 50 гц обороты движка 10000, то коэффициент 200. ну а программу, уважаемый, за вас никто не напишет. к тому же вы очень мало информации предоставили.

  3. #3

    По умолчанию

    двигатель внутреннего сгорания, нужно чтобы обороты коленчатого вала видел плк. применяют индуктивные или ещё какие то датчики, я не знаю, с этим не работал , вот и спрашиваю как реализовать схему снятия оборотов двигателя и как плк потом будет обработать эти значения.

  4. #4

    По умолчанию

    1.15000/60=250 обр/сек или 250 гц
    2.сотвори дЮвайс снятие (имульс на оборот)
    3.Енти имульсы подавай на дискретный вход ПЛК (по ТО и ИЭ выбери какой).
    4. Поройся по форуму (частотомер)
    и будет тебе счастье

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    в кодесис есть такой фб: Freq_measure
    множте значение выхода на 60 и получите об/мин.

    был на форуме пример: ФБ частотомер.zip

  6. #6

    По умолчанию

    на вал движка цепляется диэлектрик (самый простой вариант, который видел – изолента, но можно заморочиться более надежным вариантом), сбоку от него устанавливается индуктивный датчик с дискретным выходом и максимальной частотой срабатывания выше 250гц. количество срабатывания датчика равно количеству оборотов. ну а дальше по программе смотри выше.

  7. #7

    По умолчанию

    Для двигатель внутреннего сгорания 15000 об.мин что то очень многовато. Если двигатель с трамблёром сигнал можно снять с него. Если двигатель инжекторный, есть датчик положения коленчатого вала, можно взять сигнал с форсунки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •