Показано с 1 по 10 из 10

Тема: ПЛК110 не работают некоторые входы

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110 не работают некоторые входы

    Доброго времени суток!
    Есть 2 штуки ПЛК100-220.60.Р-М у которых "из коробки" не работают некоторые входы. Светодиоды индикации на них почти не светятся. Причина - ноги DD3 на неработающих входах подтянуты к плюсу. На наклейке дата 25.03.15 версия прошивки 2.14.0, на сколько понимаю - это последняя версия. Как это исправить?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pleonix Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Есть 2 штуки ПЛК100-220.60.Р-М у которых "из коробки" не работают некоторые входы. Светодиоды индикации на них почти не светятся. Причина - ноги DD3 на неработающих входах подтянуты к плюсу. На наклейке дата 25.03.15 версия прошивки 2.14.0, на сколько понимаю - это последняя версия. Как это исправить?
    Сдай в ремонт.

  3. #3

    По умолчанию

    Результат действительно оказался интересный. После загрузки пустого проекта индикация входов заработала, в конфигурации ПЛК входы работают. Единственное что осталось - в момент между включением питания и стартом программы этот глюк можно заметить. Всем спасибо за ответы!

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pleonix Посмотреть сообщение
    Результат действительно оказался интересный. После загрузки пустого проекта индикация входов заработала, в конфигурации ПЛК входы работают. Единственное что осталось - в момент между включением питания и стартом программы этот глюк можно заметить. Всем спасибо за ответы!
    Это "весёлая особенность" всех ПЛК 110й серии.
    Ещё кнопку "button" в проекте в конфигурацию не забудьте добавить, нервы сбережёте это во-первых, во-вторых получите ещё один элемент управления.

  5. #5

    По умолчанию

    А что будет если её не добавлять?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Будут разные непредсказуемости. Можно ничего на неё не назначать, но прописать в конфиге её надо. Для надежности и стабильности работы всего ПЛК. Данная проблема наблюдается на многоих ПЛК "старых" серий, и от прошивки не зависит.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pleonix Посмотреть сообщение
    А что будет если её не добавлять?
    Шикарный секс "на ковре" у начальства по поводу сломанного оборудования/испорченного продукта/запоротого инструмента.
    Контроллер тупо встаёт в произвольные моменты времени.

  8. #8

    По умолчанию

    Ясно, спасибо за предупреждение.

  9. #9

    По умолчанию

    доброго вам дня! люди добрые я программировал плк 110-60 и оно не запускается без компютера! с компютера запкскается и работает! а без него нет! в чём причина?

  10. #10

    По умолчанию

    Что значит не запускается без компьютера? Создание загрузочного проекта проходит?

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 22:48
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.02.2015, 09:30
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 06:31
  4. дискретные входы плк110
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 19:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •