Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 27

Тема: весы и плк150

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,674

    По умолчанию

    подключение тензодатчика к плк150-путь в никуда и ни о чем.
    весовые контроллеры имеют интерфейс в основном Ascii ,аналог Dcon.
    ставте сколько хотите весовых контроллеров и управляйте ими с помощью плк.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bango Посмотреть сообщение
    сергей71 я с тобой согласен но мой директор этого не понимает подскажи где ты видел алгоритмы работы конвейерных весов. заранее благодарен.
    Вот примерное описание.
    Вложения Вложения

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Конечно можно связаться с МЕТРОЙ, но потом от них ничего не добьёшься. Молчат как партизаны. И если всё это надо потом загнать в СКАДУ. то .... одни проблемы!
    Глянь http://www.vishay.com/test-measurements/, ПЛАТАН - диллер,там оборудование гораздо удобнее, и свобоно будешь работать с ПЛК.
    Последний раз редактировалось приборист; 04.01.2010 в 11:46.

  4. #14

    По умолчанию

    путь в никуда если только тензодатчик подключать напрямую к плк, а если через нормирующий преобразователь 4-20ма, то ...

  5. #15

    По умолчанию

    то тоже путь в никуда. Скорость оцифровки сигнала на ПЛК150 - 0.5 секунды. Для измерения веса это почти всегда недостаточно.
    Либо тогда модуль с RS-485 (есть у тензо-м, ICP, Seneca) либо преобразователь и новый модуль ОВЕН с быстрыми входами.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  6. #16

    По умолчанию

    Seneca Z-SG и имел в виду, а скорость у плк150 не смотрел

  7. #17

    По умолчанию

    Ну тогда другое дело. Но у Seneca есть RS-485, шустрый Modbus RTU - вот и решение.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  8. #18

    По умолчанию

    я тоже думаю, что это выход

  9. #19

    По умолчанию

    В нашей схеме измерения используются четыре тензометрических датчика, подключенных параллельно в соответствии со штатной схемой подключения по мануалу. Наш груз, который нам необходимо измерять, находится в диапазоне от 0 до 1000 кг. Это потребовало установки четырех тензометрических датчиков (250кг каждый), подключенных параллельно через Jung Box (соединительный короб).

    Возможно, будет кому-либо полезно:
    http://lapshinvr.ru/weight.html
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  10. #20

    По умолчанию

    Никак не могу осмыслить параллельное подключение нескольких тензодатчиков. Вроде по логике их надо последовательно включать, чтобы суммировать все веса.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя