Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 30

Тема: плк150+пм01 где грабли???

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Вы через клеммную колодку хотите коннектиться или же через RJ-45?

    Если через RJ-45, то по-моему, так:
    RJ-45 |3| |4| |5|
    RJ-12 |6| |2| |1|
    Нумерация и название сигналов см РЭ стр. 39

    Кстати, еще накрайняк можно поставить пермычку RTS-CTS на клеммной колодке.

  2. #22

    По умолчанию

    Почему везде написано, что нужно замыкать контакты 6 и 9? Замыкаются ведь сигналы CTS и RTS, а это 7 и 8 контакт на разъёме.
    У меня также проблемы со связью ПЛК154 - ПМ01. В качестве соединителя использую кабель RJ12(порт debug-RS232 на контроллере) - X1 (контакты GND, TXD, RXD на порту X1 модема). Необходима ли перемычка CTS-RTS, если в настройках используется Software Flow Control? Остальные настройки:
    1. Модуль Modbus Slave:
    Address = 1
    2. Модуль Modem:
    Amount Repeat = 30
    Repeat Time = 30
    Connect Time = 189
    Software Flow Control = Yes
    Modem Init filename = extconf.cfg

    При включении в CoDeSys всё время висят значения ModemFault = 1, modenLineStatus = 0

    В файле extconf.cfg:
    AT+CGATT=1
    AT+CGDCONT=1,"IP","FixedIP.nw"

    Команды для подключения GPRS, указанные в руководстве, контроллер выполняет автоматически один раз при инициализации?
    – AT+CGATT=1 – подключение модема к сервису GPRS;
    – AT+CSTT=”точка доступа”,”имя”,”пароль” – выбор GPRS сервиса для передачи
    данных, задание точки доступа в сеть GPRS, имени пользователя и пароля.
    – AT+CIIСR – установка соединения с сервисом GPRS.
    – AT+CIFSR – получение локального IP-адреса.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2011
    Адрес
    Ивановская обл, Родники
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Перемычка ставится согласно РЭ- страница 16: https://yadi.sk/i/xc1_YukQd8daF, или FAQ по модемам ОВЕН: http://www.owen.ru/catalog/gsm_gprs_..._pm01/74944685

    Номер телефона(Tel number ATDT*99#) - прописываете?
    Симкарты корпоративные, с подключенным фикс-IP? если ..."IP","FixedIP.nw"
    Line Status во время работы доходит до 3-ки?
    Пинг с другого модема проходит?

  4. #24

    По умолчанию

    А Tel number обязательно прописывать для GPRS соединения?
    IP-адрес статический, назначаю такой же ПЛК (через ПЛК-браузер).
    Line Status во время работы не изменяется. всё время = 0.

  5. #25

    По умолчанию

    И как вообще модем определяет, с каким портом работать: Х1 или Х2? Ведь настроек для этого никаких нет

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2011
    Адрес
    Ивановская обл, Родники
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Х1 и Х2 паралельны, можете прозвонить тестером.
    Номер тел *99#- это и есть подключение к услуге GPRS. Если Вы пользовались "свистком", то подключение происходит набором этого номера.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSherstnev Посмотреть сообщение
    А Tel number обязательно прописывать для GPRS соединения?
    IP-адрес статический, назначаю такой же ПЛК (через ПЛК-браузер).
    Line Status во время работы не изменяется. всё время = 0.
    Да, обязательно, без него не работает.

  8. #28

    По умолчанию

    У меня тоже есть проблема с GPRS соединением описанная выше. Контроллер устанавливает соединение и работает некоторое время, причем не предсказуемо сколько. Далее при очередном разрыве связи происходит переподключение, Line Status = 3, но нет пинга и нет запросов с сервера. Такая ситуация может продолжаться пока не перезагружу контроллер (а это крайне не желательно) или пока контроллер вдруг не решит снова поработать нормально какое-то время. Игры с настройками модуля modem ничено не дали. Раньше только один объект контролировали через GPRS, сейчас 12 и это стало проблемой. Мое предположение - ошибка в PPP драйвере.

  9. #29

    По умолчанию

    А, если перезагружать модем, а не контроллер, проблема остается?

  10. #30

    По умолчанию

    Да, остается. В схеме и в программе реализовано отключение питания модема, если долго опросов с сервера нет.