Тема: бред мва8

  1. #1

    По умолчанию бред мва8

    Сконфигурировал на Modbus-RTU
    конфигуратор видит, подключается, меняет параметры
    VisualStudio отправляет пакет - никакой реакции, даже глаз не моргает.
    Включил-выключил - ноль изменений
    Пару часов танец с бубном: заводские настройки, проверка алгоритма CRC, связь с другим компьютером...
    Плюнул...
    Утром включаю всё работает.
    Когда ждать следущего раза?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    152

    По умолчанию

    после того как прибор пообщался с конфигуратором протокол обмена изменяется на овен, может в этом дело ?
    т.е. после того как сконфигурировали на модбас и перезапустили не подключайтесь конфигуратором.

  3. #3

    По умолчанию

    ну или просто перезагрузите прибор