бред мва8
Сконфигурировал на Modbus-RTU
конфигуратор видит, подключается, меняет параметры
VisualStudio отправляет пакет - никакой реакции, даже глаз не моргает.
Включил-выключил - ноль изменений
Пару часов танец с бубном: заводские настройки, проверка алгоритма CRC, связь с другим компьютером...
Плюнул...
Утром включаю всё работает.
Когда ждать следущего раза?
-
после того как прибор пообщался с конфигуратором протокол обмена изменяется на овен, может в этом дело ?
т.е. после того как сконфигурировали на модбас и перезапустили не подключайтесь конфигуратором.
-