Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Автонастройка ПИД ТРМ251

  1. #1

    По умолчанию Автонастройка ПИД ТРМ251

    Добрый день!

    Научите, пожалуйста, как правильно провести автонастройку ПИД регулятора ТРМ251.

    Параметры Программы технолога следующие:

    равномерное повышение температуры до уставки=220 градусов за 2 часа, затем выдержка 5 часов с колебаниями не более 5 градусов и выключение нагревателя.
    Вопросы: 1. Какие в моем случае должны быть параметры Y0 и YdoP?
    2. Какая в моем случае должна быть температура в печи в момент старта автонастройки?
    3. Задание параметров Программы технолога нужно делать до автонастройки ПИД или после?

    Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    День добрый!
    Лично я не заморачивался на эти параметры, а тупо, сразу включил автонастройку по пункту 8.7.3. ( в "описалке" стр. 60). Второй год всё нормально работает! (Автонастройку делал при холодной печи, т.е. в момент запуска настройки печь была холодной. Программу оператора можно вводить в любое время, но лучше после автонастройки)

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, но все-таки волнует Y0 .

  4. #4

    По умолчанию

    Поддержка, ау, ваше мнение.....

  5. #5

    По умолчанию

    Нет техподдержки.......

  6. #6

    По умолчанию

    Вам все верно написали.
    Запуск автонастройки производите, с холодной печи.
    Если используете программу технолога, то автонастройку производите по средней температуре.
    Yo - половина максимальной поддерживаемой тем-рым, в случае, когда разброс уставок по ступеням большой (например первая ступень 100 С, след 300 С ... послед 800 С).
    В Вашем же случае, следует проводить автонастройку на 220 град С (Yo =220)
    Последний раз редактировалось Зоя; 15.10.2013 в 11:58.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо всем!

Похожие темы

  1. ТРМ212 автонастройка пид
    от naladchik_GTN в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 11:53
  2. ТРМ151-01 Автонастройка ПИД
    от Dwitty в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.06.2012, 01:40
  3. Конфигуратор 151-01 Автонастройка ПИД
    от Dwitty в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 16:58
  4. Автонастройка ПИД-регулятора.
    от Doomnik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 23:17
  5. Автонастройка ПИД ТРМ151
    от Alex в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 13:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •