    По умолчанию МПР51+RS485

    какие дополнительные возможности даёт наличие интерфейса RS485 относительно токовой петли в МПР51?
    есть возможность регистрировать номера шагов и программ, уставки?
    реализована обратная связь с прибором?

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    RS485 дает возможность объединения в единую сеть по rs485-му интерфейсу всех приборов ОВЕН и не только ОВЕН. В МПР51 не только добавлен интерфейс, полностью переработана схемотехника прибора и его помехоустойчивость доведена до класса А.
    Кроме тех параметров которые были доступны по токовой петле, в МПР51 никаких параметров не добавлено.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день.
    Можно ли считывать оперативные параметры из прибора МПР51, в котором присутствует RS485, по протоколу Modbus, используя OPC сервер Lectus ?
    Если да - где можно скачать список параметров? или вышлете по почте пожалуйста: torol74@mail.ru .

  4. #4

    По умолчанию

    А как же сообщение в новостях:
    http://www.owen.ru/newsarchive/99287304
    Начались продажи модернизированного программного регулятора ОВЕН МПР51. Прибор после модернизации полностью соответствует критерию функционирования класса А ГОСТ Р 51522 (МЭК 61326-1) и надежно работает в сложных промышленных условиях.

    Итогом модернизации также стало появление двух новых модификаций с интерфейсом RS-485: МПР51-Щ4.01.RS и МПР51-Щ4.03.RS. У приборов с этим интерфейсом можно считывать по протоколу ОВЕН или Modbus значения трех измеряемых температур и влажности.
    Для чего тогда вообще RS485 в этом приборе? Может он работает только по протоколу ОВЕН?

  5. #5
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от syxov Посмотреть сообщение
    Товарищи! Подскажите!
    Цитата:"RS485 дает возможность объединения в единую сеть по rs485-му интерфейсу всех приборов ОВЕН".
    Вроде правильно. Для того этот интерфейс и предназначен.
    И приборы МПР51 выпустили с интерфейсом "RS-485".
    Всё прекрасно! Мы их приобрели...
    Простой вопрос - как подключить 6 штук МПР51 к одному компу??
    (И преобразователь АС4 USB/RS-485 приобрели)
    Может ответ действительно простой? И меня зря терзают смутные сомнения по поводу сетевого адреса прибора...
    Сетевой адрес прибора меняется через интерфейс. Никакого изменения через настройку прибора сделать не получится.
    Грубо говоря в МПР51 воткнули преобразователь АС2-М. И все конфигурирование также проходит через Конфигуратор АС2-М.

  6. #6

    По умолчанию

    ответ очень быстрый! спасибо за участие. и красноярским дилерам тоже благодарность. усё заработало...