Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 11192021
Показано с 201 по 205 из 205

Тема: ПО Fbd для пр110

  1. #201
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,156

    По умолчанию

    В настоящее время ПО овен лождик поддерживает два типа переменных BOOL и INT (булевые и целочисленные) .
    Триггер это устройство с двумя устойчивыми состояниями "0" или "1" -типа BOOL .это устройство для хранения булевой переменной .
    Все триггеры при включении питания уст .в лог."0"

  2. #202

    По умолчанию

    Могу повторить те вопросы ответа на которые не получил:

    2. Срок жизни переменной? 1 цикл программы? или пока питание не отключат?
    3. Какая разница между переменной и тригером? (Я так понял для переменной типа BOOL нет разницы с тригером)

    Новый вопрос, Переменная типа INT в ПО ОВЕН Лоджик сколько бит?

  3. #203
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    891

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Karrimdra Посмотреть сообщение
    Могу повторить те вопросы ответа на которые не получил:

    2. Срок жизни переменной? 1 цикл программы? или пока питание не отключат?
    3. Какая разница между переменной и тригером? (Я так понял для переменной типа BOOL нет разницы с тригером)

    Новый вопрос, Переменная типа INT в ПО ОВЕН Лоджик сколько бит?
    посмотрите тему про SHR и тамошнюю анимашку (в ехе-шнике)
    думаю многое станет понятней....
    Последний раз редактировалось AI!; 14.02.2011 в 06:15.

  4. #204

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Karrimdra Посмотреть сообщение
    Могу повторить те вопросы ответа на которые не получил:

    2. Срок жизни переменной? 1 цикл программы? или пока питание не отключат?
    3. Какая разница между переменной и тригером? (Я так понял для переменной типа BOOL нет разницы с тригером)

    Новый вопрос, Переменная типа INT в ПО ОВЕН Лоджик сколько бит?
    По-моему мнению, ошибочно проводить прямую аналогию с уже известным вам подходом - будь-то функциональный язык программирования, или схемы из электроники. Язык FBD, как и другие языки программирования контроллеров - это отдельная область знания. Хотя и навыки программирования на функциональных языках и разработка принципиальных схем сильно помогают.
    Для Вас - посмотрите ссылку в WIKI: http://ru.wikipedia.org/wiki/FBD
    Там, кажется, есть ответ на Ваш вопрос, что передача значений в программе осуществляется через связи. Триггер - это (если проводить аналогию с языками Cи и т.п.) функция.
    А разу ответить на Ваши вопросы сложновато. Так как, если бы я Вам задал вопрос: "какая разница между переменной и функцией в Си?". Абсурдно звучит сам вопрос.
    Так что, погуглить, думаю, стоит для начала.
    За две минуты поиска:
    http://www.industrialauto.ru/modules...hp?storyid=254
    http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=31014
    http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=7974
    и т.д.

    И еще - сигналы "целочисленные" в OWEN Logic имеют разрядность 32 бита;
    - программа пользователя начинает работать заново после пересброса питания;
    - естественно, значение переменных сохраняются от цикла к циклу.
    С уважением,
    Евстигнеев Максим, к.т.н.
    Руководитель разработки ОВЕН

  5. #205

    По умолчанию

    Спасибо за ответ, он достаточно исчерпывающий.