Показано с 1 по 5 из 5

Тема: неисправность плк 100

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    152

    По умолчанию неисправность плк 100

    в выходные по всей видимости имел место быть скачок напряжения (на мдвв в щите погасла вся индикация) после перезапуска всего щита по питанию отвалился контроллер. расследование показало что вспухли 2 кондера на нижней плате. внимание вопрос: это виноват скачок ?
    на всякий случай напомню, с момента скачка до перезапуска плк проработал 2 дня.

    и еще, стоит перепаивать самим или в ремонт ? (гарантия кончилась год назад)
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Rand0m; 21.12.2009 в 15:17.

  2. #2

    По умолчанию

    прибор лучше всего доставить в ремонт.
    хотя если найдете такие же элементы - можете перепаять, хотя гарантий работоспособности это не даст - повредиться могли не только эти элементы.

  3. #3

    По умолчанию

    тут наверное вопрос выливается в другой!
    как этого избежать в последующем???

  4. #4

    По умолчанию

    обеспечить описанные в руководстве пределы напряжения на входе.

  5. #5

    По умолчанию

    есть пром. стабилизаторы напряжения, а вообще
    с днем энергетика!!! их и трясите.
    лично наблюдал как колбасило 10 квт приводы станка когда вместо 380 в сети было 430.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •