Страница 65 из 83 ПерваяПервая ... 1555636465666775 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 823

Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

  1. #641

  2. #642

    По умолчанию

    Все-равно как-то. Ну поставил я галку "Настройка" - и все равно мне доступны функции 4х и 3х, а мне нужно 06х 10х как минимум. Хотя в документации написано что поддерживает все функции Modbus только как мне указать что я значение буду записывать в slave
    Убъет меня эта ИП320
    Я документацию почитал и РЭ и РП, примеры скачал. Все одно - 4х 3х функции и все.
    Или может если я ставлю галку Настройка и выбираю 3х - будет записано измененное значение в один регистр (т.е. применит функцию 06х), а если 4х - то в несколько регистров? Так что-ли? Другого варианта в голову не приходит
    Последний раз редактировалось RomeoVar; 11.08.2021 в 19:31.
    Каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто понимает больше!

  3. #643
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomeoVar Посмотреть сообщение
    Все-равно как-то. Ну поставил я галку "Настройка" - и все равно мне доступны функции 4х и 3х, а мне нужно 06х 10х как минимум. Хотя в документации написано что поддерживает все функции Modbus только как мне указать что я значение буду записывать в slave
    Убъет меня эта ИП320
    Я документацию почитал и РЭ и РП, примеры скачал. Все одно - 4х 3х функции и все.
    Или может если я ставлю галку Настройка и выбираю 3х - будет записано измененное значение в один регистр (т.е. применит функцию 06х), а если 4х - то в несколько регистров? Так что-ли? Другого варианта в голову не приходит
    4x и 3x - это не коды функций, это идентификаторы областей памяти.
    Если в элементе Регистр выбран 4x и установлена галочка Настр. - то с помощью элемента можно произвести запись в выбранный holding-регистр.
    Функция (0x06 или 0x10) зависит от настройки Число регистров - для одного регистра 0x06, для двух - 0x10.
    В настройках проекта есть галочка, которая позволяет использовать для записи одиночных регистров функцию 0x10 (на уровне всего проекта).

  4. #644

    По умолчанию

    Уже понятней, а период опроса на чтение регистров настраивается? Или как-то по другому оно определяется.
    Надеюсь это последний вопрос. Чет я в настройках проекта ничего похожего не нахожу
    Каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто понимает больше!

  5. #645
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomeoVar Посмотреть сообщение
    Уже понятней, а период опроса на чтение регистров настраивается? Или как-то по другому оно определяется.
    Надеюсь это последний вопрос. Чет я в настройках проекта ничего похожего не нахожу
    Нет, не настраивается.

  6. #646

    По умолчанию

    А тогда чему он равен? Опросили все регистры и пошли по новой? Или раз в секунду
    Каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто понимает больше!

  7. #647

  8. #648
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Могу ли я продолжить тему:
    Я купил переходник:https://www.dns-shop.ru/product/d3fa...--comrs232-9m/
    Пытаюсь подключится к панели
    Мне выдается вот что
    Изображения Изображения

  9. #649
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от JohnChaban Посмотреть сообщение
    Могу ли я продолжить тему:
    Я купил переходник:https://www.dns-shop.ru/product/d3fa...--comrs232-9m/
    Пытаюсь подключится к панели
    Мне выдается вот что
    Прямо первый отзыв по вашей ссылке (самый популярный):

    Недостатки

    Не соответствует стандарту RS-232

    Комментарий

    Купил для подключения к оборудованию. Соединение не установилось. При дальнейшем исследовании выяснилось что на выходе RS-232 уровень сигнала меняется от 0 до +5 В. А по стандарту RS-232 уровень нуля д.б. от +5 до +15В, а уровень единицы от -5 до -15В. Т.е переходник никак не соответствует заявленным характеристикам. Сдал в магазин на следующий день. Кому надо - покупайте переходники на базе корпусных микросхем, например, PROLIFIC или MAXIM. Здесь стоит бескорпусная м/с залитая компаундом

  10. #650
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Странно, а разве CH340 это не RS485 онли ? В преобразователях USB-RS485 они прекрасно работают.

    А, CH340 это USB-UART, получается тот шнурок просто недоделан до RS232

    JohnChaban и еще если панель до 2017 года, оно вам не поможет, даже если там честный RS232 но только с сигналами Rx/Tx
    Последний раз редактировалось melky; 04.10.2021 в 17:30.

Страница 65 из 83 ПерваяПервая ... 1555636465666775 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3176
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •