  1. #451

    По умолчанию

    добрый вечер. Возможно ли использовать ИП320, как задатчик рецептов в ПР100? то есть на одном экране ИП320 пишем несколько переменных(до10) и передаем на ПР100. Сохраняться ли они после отключения от питания ИП320?

  2. #452
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от igkuz Посмотреть сообщение
    добрый вечер. Возможно ли использовать ИП320, как задатчик рецептов в ПР100? то есть на одном экране ИП320 пишем несколько переменных(до10) и передаем на ПР100. Сохраняться ли они после отключения от питания ИП320?
    Добрый день.
    У ПР100 нет интерфейсов, поэтому к нему нельзя подключить ИП320.

  3. #453

    По умолчанию

    тот же вопрос,но на ПР200? Спасибо

  4. #454

  5. #455

    По умолчанию

    извините за неправильный вопрос. Сохраняться ли значения переменных(рецептов) в ИП320,после ее отключения?

  6. #456
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от igkuz Посмотреть сообщение
    извините за неправильный вопрос. Сохраняться ли значения переменных(рецептов) в ИП320,после ее отключения?
    Нет - у ИП320 энергонезависимой памяти нету.
    Поэтому рецепты следует хранить в ПР200.

  7. #457

    По умолчанию

    Спасибо,Евгений

  8. #458

    По умолчанию НЕСОХРАНЯЕТ ПОДСЧЕТ И ВВОД НАРАБОТКИ ПОМОГИТЕ

    пРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НАРАБОТКА СБРАСЫВАЕТСЯ В "0" . ПОСМОТРИТЕ МОЙ ПРОЕКТ МОЖЕТ Я ЧТОТО НЕ ТАК ДЕЛАЮ СПАСИБО, ИЛИ ПРИЧИНА МОЖЕТ В РЕТАЙНЕ ПЕРЕННОЙ . ПЛК 110-60(М02)+ ИП 320 - МАСТЕР
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pro mot.pro (54.2 Кб, Просмотров: 7)
    Последний раз редактировалось tankdisko; 25.07.2019 в 16:22.

  9. #459
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Переменную mot перенесите из шапки PLC_PRG в GLOBAL_RETAIN.

    Переменные, описанные в конфиге в Mobus (slave) имеют статус GLOBAL_RETAIN.

    Кроме того, переменная start описана два раза - в конфиге и в шапке ПЛЦ_ПРГ. В шапке - лишняя. Переменные в конфиге имеют статус глобальных.

    Не совсем понятен смысл передачи в ИП переменной типа REAL, если в ИП все равно отбрасывается дробная часть. Лично я предпочитаю обменивать по связи только WORD.

    И самое главное - при включении питания mot_ctud на выходе CV имеет показания 0. Далее оно присваивается mot. По этому и происходит сброс показаний.
    Показания необходимо аккумулировать в другой переменной, к которой прибавляются показания mot_ctud, а её сброс делается независимо от сброса счетчиков.


    И вообще, алгоритм счета можно выполнить и без счетчиков из библиотеки, написав свою POU , где моточасы инкриминируются по фронту блинка.
    Вот, малость накидал что мог. Это просто для ознакомления принципа.
    В данном примере в ретайне сохраняются минуты, часы высчитываются математически. Задание новых моточасов приводит к пересчету счетчика минут. Переменная mot_reset нигде не задается, необходимо исправить.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Sulfur; 14.06.2019 в 13:58.

  10. #460

    По умолчанию

    Спасибо большое все понял и все теперь работает

Страница 46 из 83 ПерваяПервая ... 36444546474856 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •