Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 18

Тема: Панель оператора СП310-Р не загружает проект с USB-flash

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2022
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    18

    По умолчанию Панель оператора СП310-Р не загружает проект с USB-flash

    Здравствуйте коллеги.
    Столкнулся с проблемой, пришли в декабре 2022года панели СП-310-Р, подключены на объекте по Ethernet. Проект рабочий был написан и протестирован на столе, с компьютера через USB-B загружается и работает, но вот только на объект таскать компьютер не очень и панель из шкафа вынимать тоже не пойдет, было решение обновлять ПО панели через flash-накопитель, по инструкции проект сохранен в корневой каталог флешки без изменения имени файла, панель отключена, джампер №2 переведен в положение "ON", флешка вставлена в гнездо панели USB-A, подано питание на панель, на экране надпись "загрузка...", внизу "Dip-переключатель установлен в режим принудительной загрузки" и ничего не происходит.
    Опробованы разные флешки, разных объемов(4Гб, 8Гб, 16Гб в FAT32), (4Гб FAT16).
    Запись архива из программы-проекта на флешку идет, служебный регистр PSW140 показывает "8".
    Куда копать? Или панель(3шт.) бракованные?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryjkoff Посмотреть сообщение
    Здравствуйте коллеги.
    Столкнулся с проблемой, пришли в декабре 2022года панели СП-310-Р, подключены на объекте по Ethernet. Проект рабочий был написан и протестирован на столе, с компьютера через USB-B загружается и работает, но вот только на объект таскать компьютер не очень и панель из шкафа вынимать тоже не пойдет, было решение обновлять ПО панели через flash-накопитель, по инструкции проект сохранен в корневой каталог флешки без изменения имени файла, панель отключена, джампер №2 переведен в положение "ON", флешка вставлена в гнездо панели USB-A, подано питание на панель, на экране надпись "загрузка...", внизу "Dip-переключатель установлен в режим принудительной загрузки" и ничего не происходит.
    Опробованы разные флешки, разных объемов(4Гб, 8Гб, 16Гб в FAT32), (4Гб FAT16).
    Запись архива из программы-проекта на флешку идет, служебный регистр PSW140 показывает "8".
    Куда копать? Или панель(3шт.) бракованные?
    Добрый день.
    Пришлите, пожалуйста, экспортный файл вашего проекта (.dat) - попробую загрузить в свою панель.
    Если попробовать загрузить с накопителя не ваш проект, а пустой проект (например, с одной кнопкой) - загрузка проходит успешно?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2022
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Приветствую.
    Ни один проект на панель с flash-usb не грузится не простой, не ваши примеры.
    Файл Export.dat во вложении.
    Спасибо за отклик!

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2022
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Упс..не загрузилось!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Export.zip (432.6 Кб, Просмотров: 5)

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryjkoff Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    Ни один проект на панель с flash-usb не грузится не простой, не ваши примеры.
    Файл Export.dat во вложении.
    Спасибо за отклик!
    Может нужно джампер №3?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2022
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Джампер 3 отвечает за калибровку дисплея.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryjkoff Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    Ни один проект на панель с flash-usb не грузится не простой,
    банально до тошноты - файловая система, размер памяти, положение переключателей, соблюдение процедуры
    и ничего лишнего на флешке

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    У меня ваш проект загружается корректно. После загрузки - белый экран.
    После отключения питания, перевода DIP 2 в OFF и подачи питания - открывается экран вашего проекта с 6 аналоговыми дисплеями ("коллектор высокого давления" и т.д.).

    Попробуйте обновиться с другим накопителей (если есть еще варианты) или отформатировать существующие в FAT этой утилитой:
    https://ftp.owen.ru/HPUSBFW_Special.zip

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2022
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Спасибо! Буду пробовать.
    А GUID у флешки желательно MBR или GPT?
    И еще вопрос, может это быть баг у панелей новых выпусков? Т.к. при запуске панели в режиме принудительной загрузки, флешка не показывает признаков жизни(не мигает светодиодом)!

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryjkoff Посмотреть сообщение
    Спасибо! Буду пробовать.
    А GUID у флешки желательно MBR или GPT?
    И еще вопрос, может это быть баг у панелей новых выпусков? Т.к. при запуске панели в режиме принудительной загрузки, флешка не показывает признаков жизни(не мигает светодиодом)!
    Я проверил на панели из относительно свежей партии и смог повторить вашу ситуацию - загрузка проекта с USB не сработала.
    Мы исследуем этот вопрос.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сенсорная панель СП310
    от Jerniks в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.09.2022, 17:44
  2. Сенсорная панель СП310
    от Jerniks в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.07.2021, 12:45
  3. Новая СП270 не загружает проект
    от -=Vovka=- в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.12.2018, 10:37
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 19:40
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 09:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •