    Добрый день! За время эксплуатации ВП110 на объекте появились вопросы и замечания:
    1. Для чего необходимо использовать аккумуляторы в ВП? Пару дней назад аккумуляторы каким-то образом перестали заряжаться, электронщики у нас сказали, что в них сработала какая-то термозащита, и напряжения на аккумах меньше вольта. При этом, панель перестала работать, несмотря на подводимое к ней питание, а это чревато простоями оборудования, следовательно, бьет по зарплатам начальников смен. По мне, это скорее вредная функция, чем полезная.
    2. Возможно ли как-то сделать автоматическое подключение к веб-визуализации на ПЛК? При включении оборудования, ВП загружается гораздо быстрее ПЛК, и, следовательно, к визуализации не подключается автоматически, и приходится вручную обновлять страницу и подключаться. Можно это как-то исправить?
    3. Иногда веб-визуализация на ВП начинает ужасно тормозить, нажатия обрабатываются секунд по 10, работать, соответственно, невозможно, хотя если в этот момент подключиться к визуализации с пк, то все работает хорошо, хотя панель тормозит.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sentpavel Посмотреть сообщение
    Добрый день! За время эксплуатации ВП110 на объекте появились вопросы и замечания:
    1. Для чего необходимо использовать аккумуляторы в ВП? Пару дней назад аккумуляторы каким-то образом перестали заряжаться, электронщики у нас сказали, что в них сработала какая-то термозащита, и напряжения на аккумах меньше вольта. При этом, панель перестала работать, несмотря на подводимое к ней питание, а это чревато простоями оборудования, следовательно, бьет по зарплатам начальников смен. По мне, это скорее вредная функция, чем полезная.
    2. Возможно ли как-то сделать автоматическое подключение к веб-визуализации на ПЛК? При включении оборудования, ВП загружается гораздо быстрее ПЛК, и, следовательно, к визуализации не подключается автоматически, и приходится вручную обновлять страницу и подключаться. Можно это как-то исправить?
    3. Иногда веб-визуализация на ВП начинает ужасно тормозить, нажатия обрабатываются секунд по 10, работать, соответственно, невозможно, хотя если в этот момент подключиться к визуализации с пк, то все работает хорошо, хотя панель тормозит.
    Добрый день.

    п. 1 - будет исправлено в обновленной модификации ВП110 [М01]
    п. 2 - сейчас можно установить для вкладки галочку Автообновление
    более полноценно будет исправлено в обновленной модификации ВП110 [М01]
    п. 3 - есть какая-то систематика? Тормоза начинаются при выполнении каких-то определенных действий в визуализации?

  3. #3

    По умолчанию

    По первому пункту понял, по второму, автообновление плохая идея, потому что при обновлении страницы слетает логин оператора в контроле доступа, по третьему пункту системы я не выявил, но за полгода работы такое было раза три, причем помогает от этого перезагрузка ПЛК, просто перезагрузка панели проблему не решает.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sentpavel Посмотреть сообщение
    По первому пункту понял, по второму, автообновление плохая идея, потому что при обновлении страницы слетает логин оператора в контроле доступа, по третьему пункту системы я не выявил, но за полгода работы такое было раза три, причем помогает от этого перезагрузка ПЛК, просто перезагрузка панели проблему не решает.
    2. Согласен с вами. В новой модификации мы добавили настраиваемую задержку для открытия вкладки при загрузке ВП.
    Во время этой задержки на экране отображается загруженное пользователем изображение.

    3. Тогда, вероятно, дело не в ВП, а в web-сервере ПЛК.
    К сожалению, сходу не получится дать каких-то рекомендаций - потребуется отладка (как минимум - подключением к ПЛК в момент "тормозов").

Похожие темы

  1. ОВЕН ВП110 и SSL сертификат
    от shigella в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.09.2023, 14:30
  2. MasterSCADA4D и ВП110
    от Smey232 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.05.2022, 14:01
  3. ВП110
    от Vos-svar в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.03.2022, 11:03
  4. Отображение OwenCloud на ВП110
    от Aviator_VZh в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.02.2021, 14:17
  5. ВП110 визуализация
    от Jakan в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.11.2020, 07:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •