Страница 10 из 83 ПерваяПервая ... 891011122060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 823

Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

  1. #91

    По умолчанию

    Суть в том что почему-то ПЛК(мастер) + панель(слэйв) - соединение есть, а при ПЛК(слэйв)+панель(мастер) на панели после подключения питания сразу пишет потеря соединения...нет никаких доп неопрашиваемых переменных на панели и все адреса выставлены вроде как нормально..

  2. #92
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Проверьте, может в слэйве ПЛК регистров меньше, чем нужно для панели. Можете даже лишние добавить на всякий случай для проверки.

  3. #93
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Если будут какие-то несовпадения по регистрам между ПЛК(слейв) и панель (мастер). особенно если панель например пишет куда-то одновременно с ПЛК, то запросто будет "потеря связи".
    ПЛК должен писать в регистры, которые читает панель и читать регистры, в которые панель пишет. Иначе можно долго искать глюки.

  4. #94
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2012
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    79

    По умолчанию

    Всем привет! Соединяю ТРМ133М + ИП320... Для чтения первого аналогового входа используются регистры 25, 26. В конфигураторе панели настройкиБезымянный.bmp
    Положительные значения отображаются правильно, а отрицательные вычитаются из 100 (например значение температуры в -5гр. отображается на панели как 95). Сдвиг регистров почему-то в -1 получается, а не в +1. Что не так делаю?

  5. #95
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KoT'86 Посмотреть сообщение
    Всем привет! Соединяю ТРМ133М + ИП320... Для чтения первого аналогового входа используются регистры 25, 26. В конфигураторе панели настройкиБезымянный.bmp
    Положительные значения отображаются правильно, а отрицательные вычитаются из 100 (например значение температуры в -5гр. отображается на панели как 95). Сдвиг регистров почему-то в -1 получается, а не в +1. Что не так делаю?
    Захват-1.png
    А почему адрес регистра 3х24, а не 25? Вам же нужно читать регистры 25,26, а Вы читаете 24,25.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #96
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2012
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    79

    По умолчанию

    Пробовал начинать и с 25 и с 26 - показывает непонятные значения. Если начинать с 25 , такое ощущение что берёт младший регистр, т.к. значение прыгает очень в больших пределах... А начинать если с 24 - положительные значения 1 в 1, а вот отрицательные вычитаются из 100.

  7. #97
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KoT'86 Посмотреть сообщение
    Пробовал начинать и с 25 и с 26 - показывает непонятные значения. Если начинать с 25 , такое ощущение что берёт младший регистр, т.к. значение прыгает очень в больших пределах... А начинать если с 24 - положительные значения 1 в 1, а вот отрицательные вычитаются из 100.
    Адрес сделать 25 и попробовать в настройках проекта
    Захват-1.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #98
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2012
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    79

    По умолчанию

    petera, не помогло. Значения отрицательные всё так-же вычитаются из 100 и с 25 регистра значение читается неверное... (((

  9. #99
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KoT'86 Посмотреть сообщение
    petera, не помогло. Значения отрицательные всё так-же вычитаются из 100 и с 25 регистра значение читается неверное... (((
    А могло сработать, по аналогии с СП270 http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post96807
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #100
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2012
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    79

    По умолчанию

    Да-уж! Уставки ТпрЗД и ТпрЗН (зима день, зима ночь) соответствуют регистрам в РЭ, читаются отлично, только не хотят записываться в ТРМ133М.

Страница 10 из 83 ПерваяПервая ... 891011122060 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •