Страница 1 из 83 1231151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 823

Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

  1. #1

    По умолчанию Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

    Укажите, пожалуйста, какие функции modbus поддерживает панель в режиме slave и какой объем памяти (количество регистров ввода/вывода) содержиться на её борту.
    Замучался уже... Подключил к ПЛК150 МК110-8Д.4Р и ИП320. Мастер сети - ПЛК150. Описания на все приборы нормальное, но ИП320 какое-то куцое... Какая-то функция работает, какая-то нет... замучался уже.

    p.s. Панель в режиме мастер работает нормально, но мне нужен slave.

  2. #2

    По умолчанию

    Запись одного регистра - 6 или 10 (hex) функция Modbus
    Запись нескольких регистров -10 (hex).
    Чтение - 3(hex).
    Для бит: 1 - чтение, 5 - запись.

    При добавлении переменых в модуль Modbus(Master) Universal Device, в параметрах выбираете из списка соответствующую функцию.
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 21.12.2009 в 12:26.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Приобрели панель ИП320. Все время работали на западном и восточном оборудовании. Подскажите это только наш вариант какой то, извините "примороженный", или это так и должно быть. Реакция на нажатие кнопок очень низкая, отображение переменных в сравнении с визуализацией в CoDeSyse тоже тормозит. Вроде и скорость высокая (115200) и панель Мастер и контроллер один (ПЛК160). Спасибо за отзывы.

  4. #4

    По умолчанию

    С диска установил - как то "криво" пошло. Скачал с сайта ip320_setup.zip - пошло все нормально.

  5. #5

    По умолчанию

    Я имею в виду нормально - это как то с "залипаниями" ("примороженность")

  6. #6
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    насколько я понимаю "примороженность" устранена.
    Но вообще это не нормально.

  7. #7

    По умолчанию

    Ничего не устранено

  8. #8

    По умолчанию

    Вот пока самое простое
    Вложения Вложения

  9. #9
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Интересно.
    Разберемся....

  10. #10

    По умолчанию

    Ребята подскажите пожалуйста как сделать, чтобы бит с контролера вызывал определенный экран? как сконфигурировать этот экран

Страница 1 из 83 1231151 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •