Страница 73 из 83 ПерваяПервая ... 23637172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 823

Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

  1. #721
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Подскажите какое максимальное значене может принимать число после 4х, смотрите рисунок.
    Нигде в инстукции не нашел.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg reg1.jpg (17.8 Кб, Просмотров: 12)

  2. #722
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от JohnChaban Посмотреть сообщение
    Подскажите какое максимальное значене может принимать число после 4х, смотрите рисунок.
    Нигде в инстукции не нашел.
    65535 (согласно спецификации Modbus).
    Конфигуратор позволяет ввести и значения, которые превышают это число, но они не будут обрабатываться.

  3. #723
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Еще вопрос: экран тревог обладает цикличностью?
    Есть экран тревог в него записано 26 сообщений например.
    Я со своей программы передаю биты (неважно как) (есть вот программа).
    Например я передаю 10-й бит и на панели появляется экран тревог и сообщением в 10 строке.
    Если я передаю 1-й бит то высвечивается 1 сообщение на своем месте (в 1 строке).
    А как можно спроектировать цикличность сообщений на панели? На ум только приходит если взять динамический текст (строку), на панели разместить несколько таких элементов и задать им адреса. (и передавать биты на них)? Я вижу только такой выход.

  4. #724
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    просто мне цикличность вывода аварий надо сделать. с экараном тревог такого нельзя сделать.
    на экране аварий например если подать бит на 10 сообщение оно выйдет но внизу и придется пролистать экран
    Последний раз редактировалось JohnChaban; 16.05.2022 в 20:48.

  5. #725
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Мне нужно чтобы сообщение повтороялись и выводили на экран панели ИП320.
    Можно отойти от экрана аварий так как он не позволяет этого сделать.
    Какие еще можно способы применить?
    Например Элемент динамический текст. но тогда не возможность кнопкамии панели листать сообшения. вверх или вниз
    Мне необходимо организовать циклический буфер сообщений. Только что для этого применить можно?
    Последний раз редактировалось JohnChaban; 17.05.2022 в 08:38.

  6. #726
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Я не могу сообразить как можно сделать так чтобы новые аварии попадали вверх списка на экране аварий?
    И что значит предыдущие - уйдут в обычный список?
    Я так понял что например можно в 0 адрес писать значения 1,2,3,4,...., тогда как бы получается что новая авария будет во главе списка а остальные как бы съедут в низ.
    Правильно ли я понял?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 5.jpg (62.8 Кб, Просмотров: 21)
    Последний раз редактировалось JohnChaban; 18.05.2022 в 10:31.

  7. #727
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Подскажите что значит уехала в обычный (что вы имеете ввиду)?
    вот то что вы показали я про это и написал, автопереход мне ненужен
    еще раз как вы пишите:
    текущеи аварии (и вид):

    3
    7
    11

    как видно из миниатюры
    я например посылаю (у себя в программе) по адресу 0 число 9

    вид на экране аварий

    9
    3
    7
    11

    вот
    Последний раз редактировалось JohnChaban; 18.05.2022 в 18:33.

  8. #728
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    в понедельник на работе попробую

  9. #729
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Просто как зашито в экране тревог так оно и идет в зависимости от чилсла посылаемого в регистр так и будет
    я в понедельник на работе попробую отпишусь

  10. #730
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Сегодня попробовал передавать данные с имитатора:
    Ситуация такая: подал на адрес 0 значение 0->вышло 1 сообщение.
    подал на адрес 0 значение 1-> новое сообщение не вышло старое вниз не съехало.
    Что я могу делать не так? Работаю с экраном аварийных сообщений.
    Как это можно сделать.

Страница 73 из 83 ПерваяПервая ... 23637172737475 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •