32D9C823-9DB0-473E-B273-1F402487E7E5.jpeg
Тесть можно просто одним проводом соединить?
32D9C823-9DB0-473E-B273-1F402487E7E5.jpeg
Тесть можно просто одним проводом соединить?
с какого? старая панель 3 сигнальных + земля.
3 TxD Передача данных (Transmit Data) → Передача данных от компьютера
2 RxD Прием данных (Receive Data) ← Прием данных компьютером
7 RTS Запрос на передачу (Request to Send) → Аппаратный контроль передачи данных типа RTS/CTS
5 Земля
Для старых панелей до какого-то года без вариантов.
И должен быть именно преобразователь интерфейсов а не просто спаять, как бы уровни разные
Последний раз редактировалось melky; 20.11.2023 в 17:48.
Понял,спасибо