Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

  1. #561
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Панель настроена в режиме мастер контроллер слейв

  2. #562
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Тогда еще вопрос как выбрать номер регистра в фуекции 3х
    Первая переменная начинается с 0 длиной 2 байта.(я в конфигураторе задаю 3х0)
    Вторая переменная начинается с 2 длиной 4 байта.(я в конфигураторе задаю 3х2)
    Третья переменная начинается с 4 длиной 14 байта.(я в конфигураторе задаю 3х6)
    Так ли я понимаю

  3. #563
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от JohnChaban Посмотреть сообщение
    Тогда еще вопрос как выбрать номер регистра в фуекции 3х
    Первая переменная начинается с 0 длиной 2 байта.(я в конфигураторе задаю 3х0)
    Вторая переменная начинается с 2 длиной 4 байта.(я в конфигураторе задаю 3х2)
    Третья переменная начинается с 4 длиной 14 байта.(я в конфигураторе задаю 3х6)
    Так ли я понимаю
    Это вопрос к техподдержке Prosoft.
    На вашем скрине почему-то написано Длина (байты).
    В их актуальной документации слова "байты" нет и указано, что это число бит или регистров.
    В панели после 3x указывается именно номер регистра.

    2021-03-05_12-05-05.png

    Соответственно, исходя из актуальной документации на Regul я бы ожидал (но не могу гарантировать) следующего поведения:

    Первая переменная начинается с 0 регистра длиной 2 байта. (в конфигураторе надо задать 3х0)
    // здесь почему-то потерялся регистр 1 - на панели он не нужен?
    Вторая переменная начинается с 2 регистра длиной 4 байта. (в конфигураторе надо задать 3х2)
    Третья переменная начинается с 4 регистра длиной 14 байт. (в конфигураторе надо задать 3х4 - правда, что это за данные в 14 байт и как вы их планируете отображать. Если это строка - то на скриншоте из конфигуратора ИП320 не видно элемента Регистры ASCII-текста)

  4. #564
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Первая переменная начинается с 0 длиной 2 байта. (в конфигураторе надо задать 3х0)
    Вторая переменная начинается с 2 длиной 4 байта. (в конфигураторе надо задать 3х1)
    Третья переменная начинается с 4 длиной 14 байта.(в конфигураторе надо задать 3х3)
    Четвертая переменная начинаяется с 18 (в конфигураторе надо задать 3х18)
    У меня вот так полуислось
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg PLK3.jpg (133.0 Кб, Просмотров: 13)

  5. #565
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Еще вопрос почему когда в проекте делаешь панель мастер и загружаешь его в панель через некоторое время появляется надпись потеря связи. При этом к панель подключена как по RS232 так и по RS485 от Регул500. Если я отключу RS232 надпись остается. Когда я делаю панель Slave то такой надписи нет?
    Вот настройки панели в проекте.
    То есть когда мастером грузишь проект в панель есть надпись когда слейв нет
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg PLK4.jpg (49.1 Кб, Просмотров: 7)

  6. #566

  7. #567
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Я вышлю после праздников проект у меня на работе остался

  8. #568

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите пож-та, что-то я делаю не правильно. Есть ПР102-24.2416.03 и ИП320 старого образца, связь наладил между ними. На аналоговый вход подаю ток 4-20мА и на ИП320 получаю какие то значения (регулирую ток - значения меняется). Но оно не соотвт. действительному. В Owen Logic (см. вложение) ставлю верхняя граница измерения - 10 (т.к. подразумеваю, что, например 10 это датчик избыточного давления на 10 очков). Что нужно выставить в Конфигураторе ИП320? Т.е. при 8 мА должен показывать 5, при 20 мА - 10. Или я не правильно думаю? Поправьте. Может в ПР102 не правильно? За ранее, спс
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось snezer; 08.03.2021 в 05:32.

  9. #569

    По умолчанию

    Еще заметил, что в новом Конфигураторе 9.5.3 есть "конв", а в старом нет. В инструкции прочитал инфу по этому поводу и ниче не понял. Разъясните пож-та. Если это и есть решение моей проблемы с отображением, то как это сделать на старой версии панели?
    Изображения Изображения

  10. #570

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от snezer Посмотреть сообщение
    Т.е. при 8 мА должен показывать 5, при 20 мА - 10. Или я не правильно думаю? Поправьте.
    Сам себя поправил, не правильно считаю, 5 должно показывать при 12 мА

Страница 57 из 83 ПерваяПервая ... 747555657585967 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •