    Цитата Сообщение от JohnChaban Посмотреть сообщение
    ну строка набор символов какая максимальная длина строки и почему этого нет в документации
    Уточните, пожалуйста, о каком элементе визуализации идет речь.
    Приведите его название в соответствии с названием из документации.

  2. #542
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Строки Динамический текст(простой) и строка динамический текст (где можно задавать размер шрифта и имя шрифта)

  3. #543
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    1.Сколько экранов можно создавать в одном проекте?
    2.Сколько строк на одном экране можно разместить?
    3.Сколько символов в одной строке может быть максимально и какой шрифт?
    4.Может ли срока работать с двумя регистрами?
    5 Может ли панель быть инициатором данных в контроллер?

    Ответы нужны в документации.
    1. Явных ограничений нет - поэтому это не указано в документации.
    2. Это зависит от настроек элементов (например, от шрифта динамического графического текста) - поэтому это не указано в документации.
    3. Это зависит от настроек элементов (например, от шрифта динамического графического текста) - поэтому это не указано в документации.
    4. Нет, только с одним. В документации не указано, что панель может работать с 2 регистрами.
    5. Если речь о записи данных через озвученные элементы (Динамический текст) - то панель не может с помощью этого элемента отправлять запросы на запись.
    В документации не указано, что такая возможность есть.

  4. #544
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    А если не динамический текст а например числовые данные

  5. #545

  6. #546
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Вот возникли следующие вопросы:
    1 Можно ли на панель вывести строки со следующими адресами смотри рисунок.
    2.Можно ли привязать разные состояния строки к разным битам?
    3 Может ли данные регистров использоваться для разных строк одновременно?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 4.jpg (26.7 Кб, Просмотров: 13)

  7. #547
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    1. Сформулируйте, пожалуйста, ваш вопрос словами. Я не понимаю, что имеется в виду на рисунке.
    2. Состояние строки привязано к регистру, который состоит из набора бит. Соответственно, отображаемый текст зависит от состояния бит в регистре.
    3. В пределах одного элемента - нет, нельзя. В разных элементах можно для одних и тех же состояний регистра использовать разные строки.

  8. #548
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Еще вопрос: Почему я когда загружаю проект на панель в режиме Master на ней высвечивается "потеря связи....."

  9. #549
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от JohnChaban Посмотреть сообщение
    Еще вопрос: Почему я когда загружаю проект на панель в режиме Master на ней высвечивается "потеря связи....."
    Потому что к ней не подключен slave (или проблемы с линией связи) или некорректно настроен обмен с ним (например, указан некорректный адрес слэйва, не поддерживаемая им функция Modbus, несуществующий адрес регистра и т.д.).
    Для появления этого сообщения достаточно одного элемента с ошибочной настройкой обмена.

  10. #550
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Есть вопрос (я не очень понимаю как сделать смешение функция 4х надо задать номер регистра в функции modbus)
    На панели будет несколько параметров данные приходят из контроллера Regul500
    на 1 параметр 2 байта вещественное число
    на 2 параметр начинается с 2 байт длиной 2 байта
    на 3 параметр начинается с 4 байта длиной 16 байт
    Как сконфигурировать элемента чтобы данные приходили правильно?

Страница 55 из 83 ПерваяПервая ... 545535455565765 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •