Страница 1 из 77 1231151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 823

Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

    Укажите, пожалуйста, какие функции modbus поддерживает панель в режиме slave и какой объем памяти (количество регистров ввода/вывода) содержиться на её борту.
    Замучался уже... Подключил к ПЛК150 МК110-8Д.4Р и ИП320. Мастер сети - ПЛК150. Описания на все приборы нормальное, но ИП320 какое-то куцое... Какая-то функция работает, какая-то нет... замучался уже.

    p.s. Панель в режиме мастер работает нормально, но мне нужен slave.

  2. #2

    По умолчанию

    Запись одного регистра - 6 или 10 (hex) функция Modbus
    Запись нескольких регистров -10 (hex).
    Чтение - 3(hex).
    Для бит: 1 - чтение, 5 - запись.

    При добавлении переменых в модуль Modbus(Master) Universal Device, в параметрах выбираете из списка соответствующую функцию.
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 21.12.2009 в 12:26.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Кареткин Посмотреть сообщение
    Для бит: 1 - чтение, 5 - запись.
    Нельзя ли поподробней что значит "для бит"

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Говорится о номерах функций модбас, а биты это тоже самое что и coils
    те функция 3х- чтение регистра по адресу
    функция 6х- запись регистра по адресу
    а функция 1х - чтение бита
    а функ 5х- запись бита
    Вопрос: а как адресуются в этом случае биты и адреса регистров (в функциях 1х и 5х) ?
    Извиняюсь за дилетанство , что такое Coils (сам я программист C++, нужно писать прогу для обмена компа(мастер) с ИП320(слейв))
    И если можно то ссылку на список программируемых параметров для ИП320 (как у СИ-8 или ТРМ101 или др устройств - там в документации все есть и по прот MODUS и OWEN)
    а в ИП320 - ничего
    Последний раз редактировалось Vladimir_M; 26.10.2012 в 10:14.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Под си имеется библиотека для работы с модбас, а по поводу панели в ней нет ничего потому что предусмотренно самому программисту создавать необходимые регистры и биты
    Да это конфигуратором создается, а я хотел узнать какими командами общаться и их формат и типы данных
    ОК, та библиотека не компонуется в С++Builder. Создал тему по списку параметров , может модераторы дадут ссылку
    Спасбо за помощь

  6. #6

    По умолчанию

    Приобрели панель ИП320. Все время работали на западном и восточном оборудовании. Подскажите это только наш вариант какой то, извините "примороженный", или это так и должно быть. Реакция на нажатие кнопок очень низкая, отображение переменных в сравнении с визуализацией в CoDeSyse тоже тормозит. Вроде и скорость высокая (115200) и панель Мастер и контроллер один (ПЛК160). Спасибо за отзывы.

  7. #7

    По умолчанию

    С диска установил - как то "криво" пошло. Скачал с сайта ip320_setup.zip - пошло все нормально.

  8. #8

    По умолчанию

    Я имею в виду нормально - это как то с "залипаниями" ("примороженность")

  9. #9
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    насколько я понимаю "примороженность" устранена.
    Но вообще это не нормально.

  10. #10

    По умолчанию

    Ничего не устранено

Страница 1 из 77 1231151 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •