Страница 56 из 83 ПерваяПервая ... 646545556575866 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 823

Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

  1. #551
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,142

    По умолчанию

    Как сконфигурировать элемента чтобы данные приходили правильно?
    Выложите, пожалуйста, скриншоты настроек слэйва в Regul и укажите, с помощью каких элементов панели вы хотите отобразить 3 параметра.

    на 1 параметр 2 байта вещественное число
    Что вы называете "вещественным числом"? Какой тип переменной соответствует этому числу в Regul?

  2. #552
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Сейвом регул не я занимаюсь я просто хочу понять
    как сделать смешение 4 байта например от 2 байт и задать в адресе modus

  3. #553
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,142

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от JohnChaban Посмотреть сообщение
    Сейвом регул не я занимаюсь я просто хочу понять
    как сделать смешение 4 байта например от 2 байт и задать в адресе modus
    Сформулируйте ваш вопрос в терминах спецификации Modbus, пожалуйста.

    Сейвом регул не я занимаюсь я просто хочу понять
    Без информации о настройках слэйва - корректная настройка мастера не является возможной по определению.

  4. #554
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,646

    По умолчанию

    JohnChaban скажем так, если float в Regul передается так же, как его воспринимает ИП320 то просто правильно указать начальный регистр.
    Если в ИП320 последовательность регистров другая и не меняется (не помню), то надо лезть в Regul и программно там выдать в той форме последовательности регистров, как это поймет ИП320.

    Третьего тут как бы не дано.

  5. #555
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    У нас получилось что регул не видит панель, хотя сетевые настройки выставлены верно

  6. #556
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,142

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от JohnChaban Посмотреть сообщение
    У нас получилось что регул не видит панель, хотя сетевые настройки выставлены верно
    По вашему описанию - Regul является слэйвом, так что не очень понятно, что вы вкладываете в понятие "видит".

    Покажите, пожалуйста, сетевые настройки (обоих приборов и всех возможных вкладок) скриншотами.
    Или предоставьте удаленное подключение по TeamViewer к ПК, с которого можно подключиться к Regul и к которому можно подключить ИП320.

    Без этого я не вижу способов вам помочь.

  7. #557
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Предоставить доступ нет возможности

  8. #558
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Настройки панели я выкладываю.
    Вопрос какие настройки регула вам необходимы
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg plk.jpg (154.5 Кб, Просмотров: 13)

  9. #559
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Отсылаю вам настройки регула и 2 файл настройки панели.
    Сейчас хотябы датчик температуры запустить
    он первый сверху на панели. Просто может функцию 3 использовать уже не знаю предположить что
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg REGUL1.jpg (31.3 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: jpg REGUL2.jpg (46.2 Кб, Просмотров: 7)
    • Тип файла: jpg REGUL3.jpg (68.2 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: jpg REGUL4.jpg (87.1 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: jpg PLK2.jpg (49.0 Кб, Просмотров: 9)

  10. #560
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,142

    По умолчанию

    Ну и сразу - в панели Контроль четности: Четный, в Regul - без бита четности.
    В панели используется область 4x (т.е. обращение к holding регистрам), в Regul добавлены регистры ввода (input регистры).
    Для чтения input регистров в панели надо выбрать область 3x.

Страница 56 из 83 ПерваяПервая ... 646545556575866 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •