    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    snezer добавьте скрин карт Таро еще, может понятнее станет.
    Не вопрос)))
    Вложения Вложения

  2. #682

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от snezer Посмотреть сообщение
    Не вопрос)))
    Передаёте число с плавающей запятой, это 2 регистра, а количество регистроров стоит 1, и нет галки Float в панели.

  3. #683

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Передаёте число с плавающей запятой, это 2 регистра, а количество регистроров стоит 1, и нет галки Float в панели.
    Дак там же преобразование в целочисленное, это же 1 регистр, поэтому и нет галки float

  4. #684

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от snezer Посмотреть сообщение
    Дак там же преобразование в целочисленное, это же 1 регистр, поэтому и нет галки float
    Где у вас преобразование, вы выложили без преобразований и флоат в передаче стоит из ПР1.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.01.2022 в 11:46.

  5. #685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Где у вас преобразование, вы выложили без преобразований и флоат в передаче стоит из ПР1.jpg
    Да, Вы правы, не то выложил и это потому, что пробовал и с целочисленным и с плавающей запятой, результат один и тот же
    Вложения Вложения

  6. #686

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от snezer Посмотреть сообщение
    Да, Вы правы, не то выложил и это потому, что пробовал и с целочисленным и с плавающей запятой, результат один и тот же
    А панель после записи выключаете для перестановки кабеля?
    И не понятно, один и тоже результат, это какой? И флоат и целочисленное не работает?

  7. #687

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А панель после записи выключаете для перестановки кабеля?
    конечно нет. Попробую выключать

  8. #688

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    И не понятно, один и тоже результат, это какой? И флоат и целочисленное не работает?
    Все работает и так и так. Только показания завышены

  9. #689

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от snezer Посмотреть сообщение
    Все работает и так и так. Только показания завышены
    Дело в том, что ПР 102 не нужны макросы, вы выбираете датчик из поддержаных в настройке входов и сразу получаете температуру на входе. Напрямую подаёте со входа на переменную.
    Ваш датчик 50 М не поддержан, а вход 0-300 Ком не обеспечивает нужной точности измерений. Рекомендованный датчик ПТ1000,
    ваша разница в 12-14 градусов, для ПТ1000 будет 0,06 - 0,07 градуса.
    Вам остаётся только подбирать коррекцию, для примерных показаний, используя вход макроса Rпровода или делать градуировку или менять датчик.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.01.2022 в 13:40.

  10. #690

    По умолчанию

    Большое спасибо. Начинал думать в "Вашу сторону", но не хватало информации. Спасибо. Будем "накручтвать" через коррекцию

Страница 69 из 83 ПерваяПервая ... 1959676869707179 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •