  1. #501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от JohnChaban Посмотреть сообщение
    проект создавать Mudbus RTU-Slave или Mudbus-RTU-Master?
    Если у панели несколько экранов и она связана только с одним источником, то быстрее работает когда панель Мастер. Если у панели всего 1 экран индикации - всё равно. Если панель-мастер работает более чем с одним слейвом - плохо по надежности, ибо потеря связи с любым слейвом вводит её в ступор полностью.

  2. #502
    Пользователь
    Регистрация
    23.04.2009
    Адрес
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Давно не работал с ИП320, а сегодня смотрю, последняя версия конфигуратора (9.5.3) в семь раз "тяжелее" предыдущей (8n) А интерфейс, на первый взгляд, тот же. Историю версий найти не смог, можно ли объяснить на словах - или дать ссылку - что появилось нового?

  3. #503
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,059

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адлан Посмотреть сообщение
    Давно не работал с ИП320, а сегодня смотрю, последняя версия конфигуратора (9.5.3) в семь раз "тяжелее" предыдущей (8n) А интерфейс, на первый взгляд, тот же. Историю версий найти не смог, можно ли объяснить на словах - или дать ссылку - что появилось нового?
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=27686
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post299107

    Вес, на самом деле, изменился не так сильно - после установки старая версия занимала на диске 9 Мб, новая - 12.
    Что-то изменили в настройках сжатия в инсталляторе, видимо.

  4. #504

  5. #505

    По умолчанию

    Всем добрый вечер!

    Прошу помощи. Подключаю панель оператора ОВЕН ИП320 к ПК (ноутбуку Win7 64bit) через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов AC4. Установил драйвера, в конфигураторе панели создал проект и настроил COM-порт. Нажимаю загрузить проект - панель переходит в режим "DOWNLOAD 0%", ждет несколько секунд и: на экране панели та же надпись и остается, а конфигуратор на ПК выдает "Пожалуйста, проверьте подключение кабеля и повторите загрузку".

    Согласующие резисторы на преобразователе АС4 переключал в разные комбинации, длина кабеля 0,1м (витая пара с интернет кабеля). Конфигуратор версии 9.5.3. Панель приобрели несколько дней назад новую.

    Спасибо!

  6. #506
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,059

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от denkrauss Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер!

    Прошу помощи. Подключаю панель оператора ОВЕН ИП320 к ПК (ноутбуку Win7 64bit) через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов AC4. Установил драйвера, в конфигураторе панели создал проект и настроил COM-порт. Нажимаю загрузить проект - панель переходит в режим "DOWNLOAD 0%", ждет несколько секунд и: на экране панели та же надпись и остается, а конфигуратор на ПК выдает "Пожалуйста, проверьте подключение кабеля и повторите загрузку".

    Согласующие резисторы на преобразователе АС4 переключал в разные комбинации, длина кабеля 0,1м (витая пара с интернет кабеля). Конфигуратор версии 9.5.3. Панель приобрели несколько дней назад новую.

    Спасибо!
    Добрый день.
    Проекты загружаются только по RS-232.
    Вам нужен конвертер RS-232/USB и нуль-модемный кабель.

  7. #507

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Проекты загружаются только по RS-232.
    Вам нужен конвертер RS-232/USB и нуль-модемный кабель.
    Спасибо, видимо запутался я, и приобрел АС4(((

    А у ОВЕН такие переходники существуют в продаже, а то что то полистал и не нашел?..
    А есть возможность воспользоваться кабелем КС4 и старым ПК с портом RS232?

  8. #508
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,059

    По умолчанию

    А у ОВЕН такие переходники существуют в продаже, а то что то полистал и не нашел?.
    К сожалению, нет.

    А есть возможность воспользоваться кабелем КС4 и старым ПК с портом RS232?
    Да, такой вариант подойдет.

  9. #509

    По умолчанию

    Да, такой вариант подойдет.[/QUOTE]

    Подскажите, пожалуйста, в описании на материнскую плату указано, что в наличии на задней панели ввода/вывода - 1 x Serial port (COM1). DB9M (вилка то есть)
    Через такой порт и кабель КС4 возможно загрузить проект в ИП320?
    Последний раз редактировалось denkrauss; 19.09.2020 в 20:05.

  10. #510

Страница 51 из 83 ПерваяПервая ... 41495051525361 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •