    Цитата Сообщение от JohnChaban Посмотреть сообщение
    Что означает число рядом с Регистр №
    Идет Регистр №число а справа что за чилсло?
    Это код функции протокола Modbus.

  2. #492
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Число справа

  3. #493

  4. #494
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    То есть идет "Реистр№(число1)(Число2)
    Число 2 - номер регистра?

  5. #495

  6. #496
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    спасибо просто в документации к панели нету этого

  7. #497
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Еще вопрос в каком виде с контроллера Regul 500 например число 7 передастся на панель ?

  8. #498
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от JohnChaban Посмотреть сообщение
    Еще вопрос в каком виде с контроллера Regul 500 например число 7 передастся на панель ?
    При такой формулировке невозможно дать корректный ответ.
    Вы бы лучше скриншотами продемонстрировали, как у вас настроена панель и ПЛК, и что именно не получается сделать.

  9. #499
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Это понятно. Вот еще вопрос: Если стоит задача просто на панель передавать значения, то проект создавать Mudbus RTU-Slave или Mudbus-RTU-Master?

  10. #500
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от JohnChaban Посмотреть сообщение
    Это понятно. Вот еще вопрос: Если стоит задача просто на панель передавать значения, то проект создавать Mudbus RTU-Slave или Mudbus-RTU-Master?
    Подойдет любой из вариантов, разница между ними в том, кто будет инициатором обмена - панель (тогда панель - мастер) или ПЛК (тогда панель - слэйв).

Страница 50 из 83 ПерваяПервая ... 40484950515260 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •