Страница 21 из 83 ПерваяПервая ... 1119202122233171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 823

Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

  1. #201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    В моем случае можно оператор МАХ использовать? Тогда ноль не будет записываться
    Если будет записано любое число отличное от 0, то уход с экрана невозможен.
    Используйте операторы SEL или MUL.

  2. #202

    По умолчанию

    Добрый день!
    Вопрос новичка: Соединяю ПЛК160 с панелью ИП320. Создал конфигурацию модбаса в кодесис (панель - мастер).
    Завел переменные. Кодесис мне присвоил адреса типа %QW7.5.0 и т.п.
    Конфигуратор панели же требует указать регистр в какойто другой нотации, типа последовательного номера байта (или как-то иначе).
    Что надо указать конфигуратору панели в поле ресистр№, чтоб он правильно читал данные из переменной с адресом %QW7.5.0, %QW7.6.0, %QW7.7.0 ?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg Ow1.jpg (51.2 Кб, Просмотров: 32)
    • Тип файла: jpg Ow2.jpg (51.5 Кб, Просмотров: 19)

  3. #203
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Вопрос новичка: Соединяю ПЛК160 с панелью ИП320. Создал конфигурацию модбаса в кодесис (панель - мастер).
    Завел переменные. Кодесис мне присвоил адреса типа %QW7.5.0 и т.п.
    Конфигуратор панели же требует указать регистр в какойто другой нотации, типа последовательного номера байта (или как-то иначе).
    Что надо указать конфигуратору панели в поле ресистр№, чтоб он правильно читал данные из переменной с адресом %QW7.5.0, %QW7.6.0, %QW7.7.0 ?
    Добрый день. Ответ приведен в FAQ:
    http://www.owen.ru/catalog/panel_ope...ip320/62474614

  4. #204

    По умолчанию

    Прочитал, но не уверен, правильно ли я понял путаное объяснение из FAQ.
    Верно ли, что для указанного на скриншоте случая надо для регистра %QW7.5.0 в панели указать номер 4?

  5. #205
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
    Прочитал, но не уверен, правильно ли я понял путаное объяснение из FAQ.
    Верно ли, что для указанного на скриншоте случая надо для регистра %QW7.5.0 в панели указать номер 4?
    Для %QW7.5.0 надо указать номер 2 (регистр = 16 бит).

  6. #206
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,651

    По умолчанию

    на счет "сначала надо разместить байты" связанно с тем, что потом не надо высчитывать биты хрен знает где в середине слейва, если нужен доступ именно к битам. Просто УДОБНЕЕ. Особенно для битов аварий.
    А то, что можно размещать как угодно и где угодно полностью согласен. Просто не удобно это... Это как надеть носки не снимая ботинок.

  7. #207
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,651

    По умолчанию

    для простоты, ИП320 по умолчанию для битов аварий использует стартовый 0, ну и какой смысл это менять ? какой в этом сакральный смысл спрошу так ?
    А захочется именно в середину добавить переменную, например в кучу float-ов, чтобы это просто было красиво, опять считать стартовый бит для аварий ?

    Чем меньше править, тем лучше. Я все го лишь предложил один из вариантов более удобного использования. Особенно когда там целая простыня переменных.

  8. #208

    По умолчанию

    Добрый день. Где взять описание передачи строки ASCII с ПЛК100 на ИП320? Скачать с форума архив "send_ascii-plc-panel.rar" И. Кареткина не получилось. У кого есть этот архив, прошу помочь. Моя электронка - AndreiAM1964@yandex.ru. Заранее благодарен.

  9. #209

    По умолчанию

    Здравствуйте! Имеется панель ип320 2008-го года. Прошиваем с помощью кабеля, распайка которого указана на странице ип320. При попытке прошить с конфигуратора версии 8+ через переходник moxa uport выдает тайм-аут, ели прошивать без переходника ругается на кабель.
    Вычитал на форуме, что старые панели прошиваются конфигуратором 6.5к. Не могли бы вы дать ссылку на него, пж.
    Последний раз редактировалось alixx; 31.08.2017 в 01:36.

  10. #210

    По умолчанию

    Спасибо) нашел еще вот такую ссылку, она помогла

    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post144027

Страница 21 из 83 ПерваяПервая ... 1119202122233171 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •