Страница 83 из 83 ПерваяПервая ... 3373818283
Показано с 821 по 827 из 827

Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

  1. #821

    По умолчанию

    32D9C823-9DB0-473E-B273-1F402487E7E5.jpeg
    Тесть можно просто одним проводом соединить?

  2. #822
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,673

    По умолчанию

    с какого? старая панель 3 сигнальных + земля.
    3 TxD Передача данных (Transmit Data) → Передача данных от компьютера
    2 RxD Прием данных (Receive Data) ← Прием данных компьютером
    7 RTS Запрос на передачу (Request to Send) → Аппаратный контроль передачи данных типа RTS/CTS
    5 Земля

    Для старых панелей до какого-то года без вариантов.
    И должен быть именно преобразователь интерфейсов а не просто спаять, как бы уровни разные
    Последний раз редактировалось melky; 20.11.2023 в 17:48.

  3. #823

    По умолчанию

    Понял,спасибо

  4. #824
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    526

    По умолчанию Кнопка в панели ип320

    Связка плк110-60 панель ИП 320(мастер) Если я в панели на кнопку 1 назначаю бит номер 10 то я буду управлять физическим di9 в плк или бит 10 созданный мной в панели Спасибо.

  5. #825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Связка плк110-60 панель ИП 320(мастер) Если я в панели на кнопку 1 назначаю бит номер 10 то я буду управлять физическим di9 в плк или бит 10 созданный мной в панели Спасибо.
    Нет. Ни чем физическим управлять не будешь. Панель будет изменять состояние какого-то 10го бита, который ты должен сам создать в Конфигурации ПЛК.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  6. #826

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Связка плк110-60 панель ИП 320(мастер) Если я в панели на кнопку 1 назначаю бит номер 10 то я буду управлять физическим di9 в плк или бит 10 созданный мной в панели Спасибо.
    В панели надо создать, например кнопку привязать к биту 0х10, в ПЛК слейве надо добавить 2 шт. 8Bit,
    в первом будут биты с 0 по 7, во втором с 8 по 15 ( при чём это будет 0 регистр) и управляйте своим 10 битом, ему можно дать имя и присвоить в программе, на физический выход ПЛК со своим именем.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 20:31.

  7. #827
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    526

    По умолчанию

    Спасибо все понятно

Страница 83 из 83 ПерваяПервая ... 3373818283

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •