  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tankdisko Посмотреть сообщение
    1) Я назначил ИП320 М01 мастером. Загрузил проект Конфигуратор ИП320 v9.4.3 КАБЕЛЬ КС4. Пишет , что закрузка- ОК. Но с панелью, что-то непонятное присходит. Виснет, даже просто надписи не все высвечиваются показано на фото (IMG_20). Подключаю её к ПЛК110-60 ( кабелем КС2, ). Проверил все настройки связи RS 232, и в панели и ПЛК . А толку нет...Пишет потеря связи???
    2) Если я назначаю панель СЛЭЙВОМ, то проект полностью загружается как положено. фото слейв (IMG_slave2) загрузил все при красно видно нет никаких потерь связи. при нажатии на "1" переходит на второе окно Но МНЕ НУЖНО ЧТОБ ПАНЕЛЬ МАСТЕРОМ БЫЛА????
    3)
    Почему когда загружаю слейв то на панели все работает и все изображения видны, а когда мастером половины не показывает изображения ?
    4)
    ИП 320 Подключаю её к ПЛК110 [M02]( кабелем КС2, ). А нужно КС16 для версий м02. Но чуть позже куплю КС16 и попробую подключиться купленным кабелем. (здесь я увидел свою ошибку).
    Здравствуйте!

    Каким образом Вы подключаете кабель КС2 к ПЛК110-60 [M02]? Там ведь даже разъемы разные: на конце КС2 - RJ12, а на КС16 - RJ45?

    Когда панель в режиме Master, то она формирует запросы к ПЛК на чтение/запись регистров. В случае несуществующего регистра/неверно указанных сетевых настроек/неправильной распайки кабеля панель автоматически выводит сообщение о потери связи. В случае Slave режима панели неважно кто обращается к ней, соответственно, сообщение не появляется.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 17.12.2018 в 10:11.

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •