Страница 38 из 83 ПерваяПервая ... 28363738394048 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 823

Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

  1. #371

  2. #372

    По умолчанию

    А можно подробнее? Если поставить 9600 то будет 38400? Например открываю старый проект в новом конфигураторе, скорость была назначена 38400. А в новом вижу что 9600!

  3. #373
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,061

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    А можно подробнее? Если поставить 9600 то будет 38400? Например открываю старый проект в новом конфигураторе, скорость была назначена 38400. А в новом вижу что 9600!
    Нет, 9600 - это по умолчанию.
    Если на М01 поставить 38400, то фактически панель работает на 57600.
    Все остальные скорости работает нормально.

  4. #374

    По умолчанию это не помогло

    вот на фото настройки и как должно быть А в реале панель показывает совсем другое
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg IMG_20.jpg (1,004.5 Кб, Просмотров: 37)
    • Тип файла: jpg IMG_21.jpg (1.45 Мб, Просмотров: 38)
    • Тип файла: jpg IMG_22.jpg (959.4 Кб, Просмотров: 30)

  5. #375

  6. #376

    По умолчанию

    Значит в старом не было 19200 и 57600, а в новом исчезла 38400? Какие молодцы, без шуток не ходят... а если в ответном всё настроено под 38400- крутись как хош.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 13.12.2018 в 13:06.

  7. #377

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    На ПЛК вы скорость тоже поставили 19200?
    Добавили доп. элементы 8 bits для выравнивания?
    Да добавил 3 элементы 8 bits перед флоат
    на плк 28800/19200/38400 все перепробовал ничего
    В ип320 в конфегураторе все рисунки видны а после загрузки не все показывает как на рисунке

  8. #378
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tankdisko Посмотреть сообщение
    Да добавил 3 элементы 8 bits перед флоат
    на плк 28800/19200/38400 все перепробовал ничего
    В ип320 в конфегураторе все рисунки видны а после загрузки не все показывает как на рисунке
    И не поможет.
    Таблицу аварий почистите
    катушки 0х80 ведь нет в слейве ПЛК
    Захват-1.png
    Последний раз редактировалось petera; 13.12.2018 в 13:13.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #379

    По умолчанию Таблицу аварий почисти

    скинул фото слейв загрузил все при красно видно нет никаких потерь связи. при нажатии на "1" переходит на второе окно
    НА МАСТЕРЕ ТАК И ОСТАЛАСЬ ПРОБЛЕМА НИЧЕГО ИЗМЕНЯЕТСЯ
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось tankdisko; 13.12.2018 в 14:48.

  10. #380

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tankdisko Посмотреть сообщение
    скинул фото слейв загрузил все при красно видно нет никаких потерь связи. при нажатии на "1" переходит на второе окно
    НА МАСТЕРЕ ТАК И ОСТАЛАСЬ ПРОБЛЕМА НИЧЕГО ИЗМЕНЯЕТСЯ
    Какой используете кабель для соединения ИП320 и ПЛК110 [M02] между собой? Предоставьте, пожалуйста, распайку или название кабеля.

    И на элементе Линейка поставьте галочку Float.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 13.12.2018 в 23:06.

Страница 38 из 83 ПерваяПервая ... 28363738394048 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05