Показано с 1 по 10 из 823

Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FROST87 Посмотреть сообщение
    В документации на IP320 области 3x, 1x присутствуют , а вот команд Modbus для них нет. Т.е. поддерживаются только команды 0x01, 0x03, 0x05, 0x06, 0x0F(slave), 0x10. А вот 0x02, 0x04 не поддерживаются. Т.е. обращаться к этим областям нельзя, получается? Тогда зачем эти области?
    В режиме мастер функции 0x02 и 0x04 поддержаны.
    Документацию поправим, спасибо.
    Upd. - обновили руководство на сайте.