Страница 83 из 84 ПерваяПервая ... 337381828384 ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 838

Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

  1. #821
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,280

    По умолчанию

    с какого? старая панель 3 сигнальных + земля.
    3 TxD Передача данных (Transmit Data) → Передача данных от компьютера
    2 RxD Прием данных (Receive Data) ← Прием данных компьютером
    7 RTS Запрос на передачу (Request to Send) → Аппаратный контроль передачи данных типа RTS/CTS
    5 Земля

    Для старых панелей до какого-то года без вариантов.
    И должен быть именно преобразователь интерфейсов а не просто спаять, как бы уровни разные
    Последний раз редактировалось melky; 20.11.2023 в 17:48.

  2. #822

    По умолчанию

    Понял,спасибо

  3. #823
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    544

    По умолчанию Кнопка в панели ип320

    Связка плк110-60 панель ИП 320(мастер) Если я в панели на кнопку 1 назначаю бит номер 10 то я буду управлять физическим di9 в плк или бит 10 созданный мной в панели Спасибо.

  4. #824

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Связка плк110-60 панель ИП 320(мастер) Если я в панели на кнопку 1 назначаю бит номер 10 то я буду управлять физическим di9 в плк или бит 10 созданный мной в панели Спасибо.
    Нет. Ни чем физическим управлять не будешь. Панель будет изменять состояние какого-то 10го бита, который ты должен сам создать в Конфигурации ПЛК.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  5. #825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Связка плк110-60 панель ИП 320(мастер) Если я в панели на кнопку 1 назначаю бит номер 10 то я буду управлять физическим di9 в плк или бит 10 созданный мной в панели Спасибо.
    В панели надо создать, например кнопку привязать к биту 0х10, в ПЛК слейве надо добавить 2 шт. 8Bit,
    в первом будут биты с 0 по 7, во втором с 8 по 15 ( при чём это будет 0 регистр) и управляйте своим 10 битом, ему можно дать имя и присвоить в программе, на физический выход ПЛК со своим именем.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.04.2024 в 20:31.

  6. #826
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    544

    По умолчанию

    Спасибо все понятно

  7. #827

    По умолчанию

    Доброго дня.
    А можно ли подключить к ПР200 две панели? и как лучше это сделать?
    В ПРке два порта 485, один порт нужен для шлюза.

  8. #828
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,280

    По умолчанию

    320-е только слейвом если две. Но вытянет ли пр200 мастером две панели?

  9. #829

    По умолчанию

    Обе панели будут слейвом, на одном порту, если данных будет много, будет прилично тормозить, так как ПР будет отправлять по одной переменной.
    Отправлять регистры группой он не может.

  10. #830

    По умолчанию

    Благодарю за ответы.
    Данных, стандарт для ПР. 64 регистра.
    Просто хотелось бы разделить по управлению так сказать
    На одной ИП все что про котлы, на другой всё остальное.

Страница 83 из 84 ПерваяПервая ... 337381828384 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3823
    Последнее сообщение: 02.06.2025, 07:48
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •