    Добрый день!Переделал ПЛК-110 в режим Слейв, а ИП-320 в режим мастер, подключил панель к ПЛК через rs-232(разъем на лицевой панели).Теперь при подключении на ИП-320 возникает ошибка связи. Кабель использую КС16(распаял по схеме данной в разделе по ИП-320 этого сайта).Файлы проектов прилагаю.
    Вложения Вложения

  2. #812

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NIK-85 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!Панель ИП-320 в режиме Slave подключена к ПЛК-110. В панели забиваются технологические уставки, которые считываются с регистров панели и записываются в переменные типа Ретейн, в контроллер. Но при пропадании питания уставки на панели слетают на 0, и контроллер считывает их и перезаписывает все переменные уставок в 0.Как сделать чтобы при пропадании питания оставались прежние значения,или хотя бы значения по умолчанию?
    Предыдущее мое сообщение.

  3. #813

    По умолчанию

    а регистры в ИП не надо прописывать?

  4. #814
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NIK-85 Посмотреть сообщение
    Добрый день!Переделал ПЛК-110 в режим Слейв, а ИП-320 в режим мастер, подключил панель к ПЛК через rs-232(разъем на лицевой панели).Теперь при подключении на ИП-320 возникает ошибка связи. Кабель использую КС16(распаял по схеме данной в разделе по ИП-320 этого сайта).Файлы проектов прилагаю.
    Так в панели протокол Modbus RTU, а в ПЛК Modbus ASCII
    Захват-01.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #815

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NIK-85 Посмотреть сообщение
    Добрый день!Переделал ПЛК-110 в режим Слейв, а ИП-320 в режим мастер, подключил панель к ПЛК через rs-232(разъем на лицевой панели).Теперь при подключении на ИП-320 возникает ошибка связи. Кабель использую КС16(распаял по схеме данной в разделе по ИП-320 этого сайта).Файлы проектов прилагаю.
    1) Зачем вы вставили Мастера в Слейв? Надо создать новый слейв, а мастера удалить. В слейв переписать все имена переменных. Сделайте регистры по порядку сначала все 2 байт, потом все флоат (или наоборот). Флоат должны быть с чётными адресами.
    2) Главная проблема панели мастера, это неиспользуемые адреса, а в слейве у вас, нет ни одного регистра. Панель и от одного зависает, а тут все неизвестные.
    3) Протокол и остальное, должны быть одинаковыми, у вас протоколы разные.

    И до кучи у вас и в мастере куча проблем была.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.09.2023 в 15:22.

  6. #816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    1) Зачем вы вставили Мастера в Слейв? Надо создать новый слейв, а мастера удалить. В слейв переписать все имена переменных. Сделайте регистры по порядку сначала все 2 байт, потом все флоат (или наоборот). Флоат должны быть с чётными адресами.
    2) Главная проблема панели мастера, это неиспользуемые адреса, а в слейве у вас, нет ни одного регистра. Панель и от одного зависает, а тут все неизвестные.
    3) Протокол и остальное, должны быть одинаковыми, у вас протоколы разные.

    И до кучи у вас и в мастере куча проблем была.
    Спасибо за советы!Сегодня попробую переделать.

  7. #817

    По умолчанию

    Спасибо всем еще раз,всё получилось, панель работает адекватно вроде. Но осталась такая проблема, при одновременном включении ПЛК и панели, значения уставок неправильные,гистерезис к примеру в коде высчитывается неправильно.Похоже программа на ПЛК не успевает запуститься, а панель уже начала опрос.А вот если включить сначала ПЛК, а через секунд 10-20 ИП320 то все работает адекватно.Подскажите что можно предпринять в данном случае? Файлы прилагаю.
    Вложения Вложения

  8. #818

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NIK-85 Посмотреть сообщение
    Спасибо всем еще раз,всё получилось, панель работает адекватно вроде. Но осталась такая проблема, при одновременном включении ПЛК и панели, значения уставок неправильные,гистерезис к примеру в коде высчитывается неправильно.Похоже программа на ПЛК не успевает запуститься, а панель уже начала опрос.А вот если включить сначала ПЛК, а через секунд 10-20 ИП320 то все работает адекватно.Подскажите что можно предпринять в данном случае? Файлы прилагаю.
    Да это вообще не проблема, сделайте задержку 10-20 секунд, таймером TON, на выходе ПЛК и включайте от него питание на панель.
    С любого выхода, достаточно импульса на 1 сек, и реле с самоблокировкой.
    И ещё удалите все биб-ки кроме Standart.lib, у вас их штук 12 ненужных.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.09.2023 в 19:12.

  9. #819

    По умолчанию

    Добрый день, такой вопрос, программирование ип320 возможно только через кабель кс4 или есть ещё какие нибудь варианты?
    Просто у меня на компьютере нет данного входа.

  10. #820
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,684

    По умолчанию

    преобразователь интерфейса USB - RS232. Если панель старая, нужен нормальный с доп контактами, там один вроде используется кроме Rx-Tx.
    Если панель новая, то вроде достаточно только Rx, Tx

Страница 82 из 83 ПерваяПервая ... 327280818283 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3203
    Последнее сообщение: Вчера, 17:19
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •