Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

  1. #741
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Мне надо руководство пользователя панеью написать специфическое

  2. #742

    По умолчанию

    Доброго времени суток.Нужна подсказка
    Есть старенькая ип320 2009 г выпуска.Решили подключить к ПЧВ 102.Связь есть и часть значений отображается, кнопки работают.При попытке добавить считывание регистра 16089 , 16009 (заказчик захотел размерность в попугаях) связь пропадает.Удаляешь регистр , снова остальное работает.Подскажите пожалуйста куда смотреть.Конфигуратор версия 8.0

  3. #743

  4. #744

    По умолчанию

    Лишние экраны убрал , линейка работает.Вложил
    регистры чтения и записи.Давно не работал с ИП , могу тупить.
    Вложения Вложения

  5. #745

  6. #746

    По умолчанию

    Сами линейки (их 2) работают отлично.Число регистров делал 2 отображает ноли , увеличиваю количество разрядов -отображает ,к примеру ,150294При этом в параметре лпо показывает как положенно в диапазоне параметров3.02-3.03Правда изменяется пропорционально заданию в случае с 16089
    Последний раз редактировалось av-ignatov; 12.09.2022 в 13:03.

  7. #747
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от av-ignatov Посмотреть сообщение
    Сами линейки (их 2) работают отлично.Число регистров делал 2 отображает ноли , увеличиваю количество разрядов -отображает ,к примеру ,150294Правда изменяется пропорционально заданию в случае с 16089
    Вернитесь к такому варианту и попробуйте поставить вот эту галочку:

    2022-09-12_13-00-37.png

    И еще - у параметров, которых в карте регистров указан тип INT32, поставьте галочку Знак.

    2022-09-12_13-03-23.png 2022-09-12_13-03-42.png

    Изменения вносите постепенно - сначала поставьте галочку Расш. word. Если не поможет - то уберите ее и поставьте галочку Знак.
    Если не поможет - поставьте сразу обе галочки.

  8. #748

    По умолчанию

    Спасибо большое , заработало.
    Число регистров равно 2 , и расширенный word.Еще вопрос.Вот я беру и записываю функциональной кнопкой в параметр 0-32 свое значение , но оно фиксировано.А как сделать так чтобы менять в процессе эксплуатации?Фактические попугаи заказчика в пар.16.09 теперь пропорционально заданию видны , но предел задания0-32 хотелось бы менять.

  9. #749
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от av-ignatov Посмотреть сообщение
    Спасибо большое , заработало.
    Число регистров равно 2 , и расширенный word.Еще вопрос.Вот я беру и записываю функциональной кнопкой в параметр 0-32 свое значение , но оно фиксировано.А как сделать так чтобы менять в процессе эксплуатации?Фактические попугаи заказчика в пар.16.09 теперь пропорционально заданию видны , но предел задания0-32 хотелось бы менять.
    Пока не понял, о чем речь. Какой именно параметр вы хотите менять? Какой у него код?

  10. #750

    По умолчанию

    В демо проекте я с помощью кнопки выставляю параметр 0-32 регистр 319.Это я могу сделать единоразово при заливке проекта.К примеру на 50Hz насос качает 30 л/мин.В параметр 0-32 я ставлю 30.Насос оттарирован на 30л/мин при 50 Hz.Они могут поставить и 40 Hz и 22Hz , оператор должен видеть текущий расход в понятных ему величинах , для этого он смотрит параметр 16.09. Поменяли жидкость насос и пр. надо перетарировать показания нужно снова изменить значение параметра 0-32.Вот этот параметр и нужно оперативно менять , а не записывать предустановленные значения.

Страница 75 из 83 ПерваяПервая ... 25657374757677 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •