Мне надо руководство пользователя панеью написать специфическое
Мне надо руководство пользователя панеью написать специфическое
Доброго времени суток.Нужна подсказка
Есть старенькая ип320 2009 г выпуска.Решили подключить к ПЧВ 102.Связь есть и часть значений отображается, кнопки работают.При попытке добавить считывание регистра 16089 , 16009 (заказчик захотел размерность в попугаях) связь пропадает.Удаляешь регистр , снова остальное работает.Подскажите пожалуйста куда смотреть.Конфигуратор версия 8.0
Добрый день.
Выложите ваш проект с добавленным чтением регистров 16089, 16009.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Лишние экраны убрал , линейка работает.Вложил
регистры чтения и записи.Давно не работал с ИП , могу тупить.
Судя по карте регистров ПЧВ-102 - у вас для всех параметров, кроме 6109, должно быть указано Число регистров = 2 (в том числе, для линейки).
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Сами линейки (их 2) работают отлично.Число регистров делал 2 отображает ноли , увеличиваю количество разрядов -отображает ,к примеру ,150294При этом в параметре лпо показывает как положенно в диапазоне параметров3.02-3.03Правда изменяется пропорционально заданию в случае с 16089
Последний раз редактировалось av-ignatov; 12.09.2022 в 13:03.
Вернитесь к такому варианту и попробуйте поставить вот эту галочку:
2022-09-12_13-00-37.png
И еще - у параметров, которых в карте регистров указан тип INT32, поставьте галочку Знак.
2022-09-12_13-03-23.png 2022-09-12_13-03-42.png
Изменения вносите постепенно - сначала поставьте галочку Расш. word. Если не поможет - то уберите ее и поставьте галочку Знак.
Если не поможет - поставьте сразу обе галочки.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 12.09.2022 в 13:05.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо большое , заработало.
Число регистров равно 2 , и расширенный word.Еще вопрос.Вот я беру и записываю функциональной кнопкой в параметр 0-32 свое значение , но оно фиксировано.А как сделать так чтобы менять в процессе эксплуатации?Фактические попугаи заказчика в пар.16.09 теперь пропорционально заданию видны , но предел задания0-32 хотелось бы менять.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
В демо проекте я с помощью кнопки выставляю параметр 0-32 регистр 319.Это я могу сделать единоразово при заливке проекта.К примеру на 50Hz насос качает 30 л/мин.В параметр 0-32 я ставлю 30.Насос оттарирован на 30л/мин при 50 Hz.Они могут поставить и 40 Hz и 22Hz , оператор должен видеть текущий расход в понятных ему величинах , для этого он смотрит параметр 16.09. Поменяли жидкость насос и пр. надо перетарировать показания нужно снова изменить значение параметра 0-32.Вот этот параметр и нужно оперативно менять , а не записывать предустановленные значения.