Если библиотека ModBus для инструментального пакета Labview 2014, есть виртаульный в нем прибор при помощи которого посылаются биты по протоколу ModBUS RTU.
Вся проблема заключается в том что в экране тревог задан порядок сообщений я кидал же снимок экрана тревог, если например я пошлю бит номер 7 равный true, то на экране тревог появится вверху сообщение за номером 7.
Если в следущий момент я пошлю например бит 0 равный true, то оно непоявится на экране прям во тут, оно будет вверху и чтобы его увидеть надо кнопками панели пролитсать экран вверх.
Если нжуен имитатор могу приложить его к сообщению.
Если не выводятся сразу аварии через меню аварий, сделайте экран с 16 битами 0 регистра, а с этого экрана переход на экран аварий, где вы уже будете листать какая авария пришла.
Или второй вариант, выводить аварии динамическим текстом, там будет последняя авария всегда.
Или третий вариант, смещать экраны аварий вместе с поступлением аварий, всё можно программно сделать. А вообще кому нужна ИП320, когда нормальная 7" панель оператора стоит дешевле, я работаю с нормальными панелями.
Последний раз редактировалось kondor3000; 24.05.2022 в 13:40.
Вот еще вопрос возник может ли панель запуститься некорректно при включении?
Незнаю как обьяснить может натолькнете на мысль надо для отчета
Какое максимальное количество строк можно задать в экране тревог в конфигураторе ИП320?
Практически бесконечно, но меру тоже надо знать))) 50 аварий.jpg
Еще вопрос можно ли с экрана трево перейти програмно на любой другой экран?
Например я в настройках проекта указал регистр 167 для перехода на любой другой экран, а при запуске моего эмитатора идут данные на регистры, которые прописаны в экране тревог, а затем я подаю на регистр 167 значение и перехожу на нужный мне экран. Могу ли я так сделать? Или только кнопкой Esc на самой панели?
Мне нужен совет. Есть шкаф АСП в него встроена панель ИП320.
Оператор не управляет со шкаф ни чем, он смотрит сообщения приходяшие в шкаф.
Как можно написать руководство для оператора панели ИП320 встроенную в шкаф.
У меня есть такие режимы как штатный запуск шкафа АСП (наверно какой то экран)
Нештатный запуск шкафа АСП когда по шкафа загружается неккоретно
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk