Страница 58 из 83 ПерваяПервая ... 848565758596068 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 823

Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

  1. #571

    По умолчанию

    Ладно, с этим разобрались. Теперь ставлю в ПР102 выходную сетевую переменную как с плавающей запятой и ИП320 ваще че папало показывает, цифры бегают. Подскажите что в конфигурации выбрать? и как, подскажите пож-та, для Конфигуратора 8.0 сделать "Конв" см. вложение. В версии 8.0 нет такого?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось snezer; 08.03.2021 в 07:27.

  2. #572

  3. #573

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Я вам рекомендую начать с изучения примера:
    https://ftp.owen.ru/IP320/01_Examples/ip320_pr200.zip
    Спасибо, помогла картинка из примера. Все заработало. Число регистров стояло 1. Поменял на 2 и заработало. Спасибо.
    Изображения Изображения

  4. #574
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    По просьбе загружаю свой проект.
    Сейчас пришел на работу просто включили контроллер. Горит потеря связи
    Вложения Вложения

  5. #575
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Поправьте в нем если что не так

  6. #576

  7. #577
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Уже не знаю что и думать контроллер регул пишет нету канала связи с панелью.
    Посылаю простой проект галочки убрал
    Вложения Вложения

  8. #578
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    контроллер регул пишет нету канала связи с панелью.
    Где он это пишет и что фактически это означает? (как контроллер детектирует наличие/отсутствие канала связи)
    Если не удается настроить обмен даже с таким простым проектом - то, вероятно, что-то некорректно настроено на стороне ПЛК или проблема на физическом уровне.
    Последнее несложно проверить, подключив панель к ПК и воспользовавшись примером:
    https://ftp.owen.ru/IP320/01_Example...0_InsatOpc.zip

  9. #579
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Вопрос хотел задать но он отпал
    Последний раз редактировалось JohnChaban; 17.03.2021 в 10:29.

  10. #580
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Нет есть какая обработка событий в панеле в докумепнтации найти не могу
    И есть ли она вообще

Страница 58 из 83 ПерваяПервая ... 848565758596068 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05