Страница 53 из 53 ПерваяПервая ... 343515253
Показано с 521 по 529 из 529

Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

  1. #521

    По умолчанию

    Всем добрый вечер!

    Прошу помощи. Подключаю панель оператора ОВЕН ИП320 к ПК (ноутбуку Win7 64bit) через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов AC4. Установил драйвера, в конфигураторе панели создал проект и настроил COM-порт. Нажимаю загрузить проект - панель переходит в режим "DOWNLOAD 0%", ждет несколько секунд и: на экране панели та же надпись и остается, а конфигуратор на ПК выдает "Пожалуйста, проверьте подключение кабеля и повторите загрузку".

    Согласующие резисторы на преобразователе АС4 переключал в разные комбинации, длина кабеля 0,1м (витая пара с интернет кабеля). Конфигуратор версии 9.5.3. Панель приобрели несколько дней назад новую.

    Спасибо!

  2. #522

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от denkrauss Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер!

    Прошу помощи. Подключаю панель оператора ОВЕН ИП320 к ПК (ноутбуку Win7 64bit) через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов AC4. Установил драйвера, в конфигураторе панели создал проект и настроил COM-порт. Нажимаю загрузить проект - панель переходит в режим "DOWNLOAD 0%", ждет несколько секунд и: на экране панели та же надпись и остается, а конфигуратор на ПК выдает "Пожалуйста, проверьте подключение кабеля и повторите загрузку".

    Согласующие резисторы на преобразователе АС4 переключал в разные комбинации, длина кабеля 0,1м (витая пара с интернет кабеля). Конфигуратор версии 9.5.3. Панель приобрели несколько дней назад новую.

    Спасибо!
    Добрый день.
    Проекты загружаются только по RS-232.
    Вам нужен конвертер RS-232/USB и нуль-модемный кабель.

  3. #523

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Проекты загружаются только по RS-232.
    Вам нужен конвертер RS-232/USB и нуль-модемный кабель.
    Спасибо, видимо запутался я, и приобрел АС4(((

    А у ОВЕН такие переходники существуют в продаже, а то что то полистал и не нашел?..
    А есть возможность воспользоваться кабелем КС4 и старым ПК с портом RS232?

  4. #524

    По умолчанию

    А у ОВЕН такие переходники существуют в продаже, а то что то полистал и не нашел?.
    К сожалению, нет.

    А есть возможность воспользоваться кабелем КС4 и старым ПК с портом RS232?
    Да, такой вариант подойдет.

  5. #525

    По умолчанию

    Да, такой вариант подойдет.[/QUOTE]

    Подскажите, пожалуйста, в описании на материнскую плату указано, что в наличии на задней панели ввода/вывода - 1 x Serial port (COM1). DB9M (вилка то есть)
    Через такой порт и кабель КС4 возможно загрузить проект в ИП320?
    Последний раз редактировалось denkrauss; 19.09.2020 в 20:05.

  6. #526

  7. #527

    По умолчанию

    Добрый день..ИП320...не понял принцип работы парольной защиты. Имеется на экране функциональная кнопка "9", которая делает операцию "Нажатие" для определенного бита в ПЛК и эту операцию надо закрыть для оператора. Кидаю кнопку на экран, выбираю бит, галку на пароль, выставляю номер бита и операцию нажатие...загружаю. При нажатии на "9" - ничего..ни операции над битом ни запрос пароля. Читаю РЭ...надо кнопке "9" выставить "Переход" и выбрать экран пароля для открытия и закрытия, но как быть с битом,как я понимаю, или бит или переход. Буду рад совету.

  8. #528

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad_doc Посмотреть сообщение
    Добрый день..ИП320...не понял принцип работы парольной защиты. Имеется на экране функциональная кнопка "9", которая делает операцию "Нажатие" для определенного бита в ПЛК и эту операцию надо закрыть для оператора. Кидаю кнопку на экран, выбираю бит, галку на пароль, выставляю номер бита и операцию нажатие...загружаю. При нажатии на "9" - ничего..ни операции над битом ни запрос пароля. Читаю РЭ...надо кнопке "9" выставить "Переход" и выбрать экран пароля для открытия и закрытия, но как быть с битом,как я понимаю, или бит или переход. Буду рад совету.
    Добрый день.
    Вам нужно добавить отдельную кнопку для перехода на экран пароля.
    После ввода пароля ваша кнопка "9" станет активной.

  9. #529

    По умолчанию

    Спасибо. Понятно.

Страница 53 из 53 ПерваяПервая ... 343515253

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1935
    Последнее сообщение: Вчера, 21:01
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •